天气转冷,按多年气温资料,当地进入冬季(室外平均气温连续5天温度低于5℃)的时间一般在04年12月中旬到05年2月中旬,这段时间现场施工将转入冬季施工状态,尤其混凝土施工。现我部主要参与冬季施工的分项工程项目为昌化互通桥梁桩基及扩大基础。为在保证质量的前提下加快施工进度,我部对冬季施工的项目现制定详细的施工方案。 一、工程概况 为满足总体工期要求,我部承建的昌化互通桥梁工程将有一部分在冬季施工。在冬季施工期间,我部计划浇筑桩基20根,扩大基础4道。 二、施工工艺 1、原材料准备 a、堆置现场的砂、石料规范要求,进行覆盖,以防受冻。 b、对拌制砼的水,为确保混凝土入模温度不低于5℃,根据环境温度对拌和用水进行加热。 c、钢筋覆盖垫空,并尽量放置室内。 d、在砼施工过程中,对所有模板及时清理,确保模板表面无结冰、积雪。 2、机械设备准备 对参与桩基及扩大基础施工的机具,如钻机、拌和楼、输送泵、汽吊、翻斗车、铲车等,应经常检修和更换防冻液,确保机械设备正常运作。 3、钻孔 清孔结束时间尽量放在上午,这样砼灌注刚好在中午最高气温时进行。 4、扩大基础:基坑开挖时,四周挖好的排水沟,设好积水坑,并及时排水,以防受冻。 5、砼施工 a、C25水下桩基配合比:水泥:水:砂:石子=388:225:744:987,其中水泥为安徽海螺P.O42.5。 b、拌料前,用热水冲洗搅拌机,投料顺序为骨料、水搅拌,然后再加水泥搅拌,搅拌时间应比常温时延长50%(2分钟),以保证砼的和易性和流动度。在砼坍落度的控制上尽量使砼坍落度控制在设计值的下限。 c、每次浇筑前,了解三天内的气温状况,并把浇筑过程安排在一天内气温较高时候。 d、砼拌制好后,放入翻斗车内,并用土工布覆盖,使砼温度不低于5℃,然后运输至浇筑现场。 e、浇筑过程同普通施工,在浇筑部位结束后,应对所浇筑部位用塑料薄膜覆盖,在其上盖上土工布,防止砼受冻。 6、砼的养护 基础砼浇筑结束后,及时进行覆盖,在温度低于0℃时,严禁浇水。确保混凝土养护温度不低于10℃。 桩基在顺利浇筑完后,一般不需要养护,在桩头有外露的情况下用土工布将其覆盖养护。 7、模板的拆除 a、根据与结构同条件养护试件的强度来确定拆模时间 |
有没有具体一点的,这个主要是混凝土养护的冬季施工方案 |
冬季施工方案 冬季即将来临,冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,我项目经理部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 6楼的好东西 |
江苏 宿迁 | 结构设计
2 关注
5 粉丝
29 发帖
10 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)