考虑的比较周到,但是这样会不会增加业主的费用呢.因为听说联接进入市网需要交不少的联接费用.不知是真假!

 发表于2005-07-12   |  只看该作者      

3

不提倡市政水直接接在湿式报警阀前。
因为市政水压不可能始终恒定,用水高峰期水压偏低,低峰期水压偏高。在水压较高时,压力通过报警阀注入管网,即管网压力为高压;在水压较低时,因报警阀本身具有单向阀功能,因此阀后压力高于阀前压力。因此,如此接法,容易造成报警阀误报。