suidao007 版主的双层小导管超前支护我没有施工过,我们只施工过单层小导管注浆超前支护,问题是如果采用双层小导管超前支护隧道净空是否必须扩大? 我们曾经施工的超前小超导注浆 由于Ⅵ级围岩较破碎,设计采用l=4.0m,环向间距为30cm的φ42超前小导管注浆或R32N锚杆注浆加强支护。这里介绍φ42超前小导管注浆的施工方法。 根据设计图纸,沿开挖轮廓线周边布点,采用风钻钻眼,高压风吹孔,安设小导管,围岩面以内50cm小导管周边用锚固剂锚好(要求小导管纵向前后相邻两排小导管搭接的水平投影不小于1m,外插角为5°~10°)。小导管安好后,即可开始注浆。注浆前把注浆管与小导管端头及砂浆泵出浆管用铁丝绑扎牢固,水泥浆按1:1的水灰比采用拌合机拌制(水泥浆拌制时,根据设计或实验掺入防冻剂及速凝剂),砂浆泵注浆的方式对小导管进行注浆。注浆从隧道顶部往两边进行,其注浆压力为0.5~1.0MPa,注浆结束每一根小导管时,应立即堵塞孔口,防止浆液外流。掘进按每循环0.5m,超前小导管注浆支护按掘进3环施工1环进行,施作小导管前,应喷砼封闭掌子面。 |
呵呵.这个问题问的好,的确,2层施工难度还是很大的,我的想法还是想搞一层!!!!谢谢你,你的QQ是多少啊? |
是啊,007,双层导管着实没必要,即使是双层,那么施钻时起点也败几乎是在一个点上,因为超前导管是要沿开挖轮廓线最外沿施钻,再怎样双层,可能打出来也只是一层而已,且加上注浆,就更加意义不大了.如真的地质很差,可考虑导管的直径壁厚注浆压力等.或采用锚管压碎注浆(极特殊地质).但我个人看来,一般情况下,一层导管也已差不多了. |
谢谢两位的图, 刚好我最近正弄这个超前支护与预加固围岩施工质量检测的东西呢, 刚好用的上,十分感谢! |
我干过三个隧道,还真没干过双层导管,如果围岩差可以打大管棚,就是108钢管,再就是打超前小导管,我想这个都比较简单了,打一排小导管,立两榀格栅或是钢拱架加强支护! |
同意10楼观点,108管棚,打超前小导管 |
套拱一般都是这么施工,用宽约20cm的木板做模板来浇筑。核心土的保留是为了左右开挖时降低坍塌的可能,为先开挖两侧,支护两侧,再挖去核心土,支护拱顶部位。 开挖台车主要就是一个工作平台和水、气的终端接头,因为是初开挖时使用,工作环境恶劣,一般不用轮胎,用铲车直接移动 |
四川 自贡 | 路桥市政
4 关注
999+ 粉丝
224 发帖
253 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)