消火栓系统和消防泵的探讨

发表于2005-04-24     1515人浏览     2人跟帖     总热度:55  

消火栓系统和消防泵的探讨
依据中国、美国的消防设计规范以及工程实践,就消火栓给水系统中的几个问题进行探讨,以便共同促进消防事业的发展,不当之处请批评指正。
1.消火栓给水系统
1.1消火栓的栓口压力和系统分区
  我国《建筑设计防火规范》GBJ16―87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045―95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。
  美国NFPA14《StandardfortheInstallationofStanpipeandHoseSystem》(1996Editon)中规定系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。
  我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是鉴于消火栓的质量――承压力。我国《室内消火栓》GB3445―82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国相当的栓口静压不超过1.21Mpa;二是系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,这是系统必须串联分区的要求。据调查,我国有不少的建筑高度在60m―70m,这样高度的建筑物加上地下室高度和屋顶水箱高度,其总高度往往大于80m,致使消火栓系统要分区,造成消火栓给水系统设备、管道增加,投资增加。适当提高此值或借鉴美国标准,可节省大量投资,并简化系统。
  建议静压分区值1.0Mpa―1.2Mpa,系统串联分区值2.40Mpa。这样既可以充分利用消火栓的承压力,又可以节省投资。
1.2消火栓的等级
我国室内消火栓有DN65、DN50、和DN253个规格,DN25的水喉不能单独使用,仅可与DN65和DN50配合使用。NEPA14消火栓分为3个等级:Ⅰ级为DN65的消火栓,仅设栓口;Ⅱ级为DN40的消火栓箱,配有水龙带和水枪的消火栓,对于轻危险等级的场所可选用DN25的水喉;Ⅲ级为DN65的栓口和DN40的消火栓箱,对于轻危险等级的场所,DN40的消火栓箱可改为DN25的水喉;设有自动喷水系统的场所,可不设DN40的消火栓箱。目前我国DN50的消火栓基本不用,DN40的消火栓没有,DN25的水喉不能单独使用。DN65的消火栓职业消防队员和非职业消防队员都可用。在美国DN65消火栓仅为职业消防队员用。所以DN40、DN25的消火栓为自救消火栓。
建议《建规》中不设消火栓的场所均设水喉,水喉可与给水系统联合。设有自动喷水系统的场所仅设DN65的消火栓栓口;不设自动喷水的场所设DN65的消火栓栓口和DN25的水喉。这样既可以节省投资,又可以兼顾消防队员专业救火和非专业人员火灾初期救火。
1.3、消火栓的位置、设置以及栓口压力
  我国《建规》和《高规》规定消火栓设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。消火栓的间距:高层为30m,多层为50m,水龙带长度为20m―25m。消防电梯前室设消火栓,屋顶设试验消火栓。消火栓栓口距地高度为1.1m,美国NF―PA14规定:(1)消火栓立管亦即是消火栓(因不设栓箱和水龙带)不应通过危险的区域,应设于防止机械破坏和火灾破坏的地方;(2)消火栓立管和供水边缘立管应设于封闭楼梯间,或者位于与封闭楼梯间等效防火的位置;(3)干式系统的消火栓立管不应封闭于建筑物的墙内或壁栓内;(4)消火栓应置于没有障碍物,距地0.9m―1.5m的位置。若设有自动喷水系统时,边缘主管可不考虑保护,给DN40的消火栓供水的立管可不考虑保护。DN65的消火栓应位于下列位置:(a)每一个楼梯的中间楼梯平台;(b)邻近墙的任一边的水平出口;(c)在从建筑物进入走廊的每一个走廊出口;(d)在有采光顶的室内林荫地的每一个走廊出口和回廊出口,或者在外部公共空间进入室内林阴地;(e)在去屋面的最高层的楼梯中间平台设最不利点试验消火栓;(f)在没有自动喷水系统的楼层最不利点到消火栓的最大距离不应超过45.7m,在有自动喷水系统的楼层最不利点到消火栓的最大距离不应超过61m。对于设置Ⅱ级DN40消火栓的建筑物:其任何部位到消火栓距离不大于39.7m。小于DN40的消火栓距离不大于36.6m。这样消火栓的设置与疏散距离相当,便于理解。我国《建规》规定民用建筑房间到楼梯口的疏散距离为20m―40m,设有自动喷水系统时疏散距离可增加25%,即增加10m。房间门至室内最近点的直线距离为15m。如果DN65的消火栓设置在楼梯间,则楼层最不利点到消火栓的最大距离不应超过55m,当设有自动喷水系统时为65m。《高规》规定的疏散距离与《建规》相同。所以如果我国规范规定DN65的消火栓设置在楼梯间,消火栓的布置与美国规范相当。
  我国的消火栓布置仅消防电梯前室允许设消火栓,而楼梯间不允许设消火栓。原因是消火栓设在楼梯间会破坏楼梯间的密封性,即使得防排烟功能被削弱或被破坏,影响疏散,通常消火栓设在走廊内。走廊内的消火栓火灾时没有保护,而且走廊内又充满烟气,往往本层着火点附近的消火栓消防队员无法取用,消防队员要使用本层较远的消火栓或者着火层上下层的消火栓,或者由消防车供水,水龙带沿楼梯敷设至着火层。这样同样会破坏封闭楼梯间的防烟功能。其实消

消火栓系统和消防泵的探讨_1

比利时全金色面板覆盖的图书馆外部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_2

比利时全金色面板覆盖的图书馆外部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_3

比利时全金色面板覆盖的图书馆外部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_4

比利时全金色面板覆盖的图书馆外部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_5

比利时全金色面板覆盖的图书馆外部局部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_6

比利时全金色面板覆盖的图书馆外部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_7

比利时全金色面板覆盖的图书馆外部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_8

比利时全金色面板覆盖的图书馆内部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_9

比利时全金色面板覆盖的图书馆内部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_10

比利时全金色面板覆盖的图书馆内部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_11

比利时全金色面板覆盖的图书馆内部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_12

比利时全金色面板覆盖的图书馆内部实景图

消火栓系统和消防泵的探讨_13

比利时全金色面板覆盖的图书馆内部洗手间实景图

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2006-04-14   |  只看该作者      

2

为什么一直在探讨美国的消防
看不懂????不实际啊

奖励      

  • 奖励于 2006-04-15 16:04:27

 发表于2006-04-16   |  只看该作者      

3

呵呵,美国的不一定就是先进的,而且就算是先进,也要看适不适合啊

奖励      

  • 奖励于 2006-04-17 01:01:05

lcnbsq

河北 太原 | 建筑电气

2 关注

1 粉丝

16 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20