发表于2005-04-13     2623人浏览     3人跟帖     总热度:10  

混凝土C30,采用32.5级普硅进行配比设计。有些书上提出水泥应该是砼强度的1.5`-2倍。有些说是1.2-1.5。显然32.5不够,建议用42.5级。但配比设计规程上没有这样的限制。另外这里的定额没有用42.5的。记得预应力管桩C70但用52.5级水泥。我感觉可以用32.5配C30。但最好用42.5的。请大家谈谈自己的看法
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2007-03-20   |  只看该作者      

2

32.5是可以配的,不过像你说的一样42.5较好一些!!!!!!!111111

奖励      

  • 奖励于 2007-03-20 23:05:46

 发表于2007-03-20   |  只看该作者      

3

配制混凝土时水泥的标号必须与混凝土的强度相适应,一般选用水泥标号为设计混凝土标号的 1.5~2.0 倍为宜,如两者的标号接近,说明水泥的用量过大,不经济;如现有的水泥标号过高时,水泥用量过少,可适当掺加粉状混合材,如粉煤灰等,改善拌和物的和易性,提高混凝土的密实度;如混凝土标号比水泥标号高,可采用低水灰比,配以高效减水剂来达到高强的目的。

奖励      

  • 奖励于 2007-03-20 23:05:48

 发表于2007-03-20   |  只看该作者      

4

以下是引用zhj2614在2007-3-20 14:18:00的发言:配制混凝土时水泥的标号必须与混凝土的强度相适应,一般选用水泥标号为设计...