 发表于2005-04-06   |  只看该作者      

2

I 服了 U
(老兄,你怎么又要图纸有要方案的啦!给你一份参考,工程做完了,给我分红呀!嘿嘿!)
《全玻璃幕墙施工方案
一、施工准备
(一)技术准备
1. 技术资料收集
  现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。
2 .设计和施工方案确定
  设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。
(二)材料及机具准备
1 .主要材料质量检查
  (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。
  (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。
2 .主要施工机具检查
  (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。
  (2)各种电动和手动工具的性能检查。
  (3)预埋件的位置与设计位置偏差不应大于 20mm。
3 .搭脚手架
  由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。
  (1)放线和制作承重钢结构支架时,应搭建在幕墙面玻璃的两侧,方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业。
  (2)安装玻璃幕墙时,应搭建在幕墙的内侧。要便于玻璃吊装斜向伸入时不碰脚手架,又要使站立在脚手架上下各部位的工人都能很方便地能握住手动吸盘,协助吊车使玻璃准确就位。
  (3)玻璃安装就位后注胶和清洗阶段,这时需在室外另行搭建一排脚手架,由于全玻璃幕墙连续面积较大,使室外脚手架无法与主体结构拉接,所以要特别注意脚手架的支撑和稳固,可以用地锚、缆绳和用斜撑的支柱拉接。施工中各操作层高度都要铺放脚手板,顶部要有围栏,脚手板要用铁丝固定。在搭建和拆除脚手架时要格外小心,不能从高处向下抛扔钢管和扣件,防止损坏玻璃。
二、吊挂式全玻璃幕墙安装施工
(一)放线定位
  放线是玻璃幕墙安装施工中技术难度较大的一项工作,除了要充分掌握设计要求外,还需具备丰富的工作经验。因为有些细部构造处理在设计图纸中并未十分明确交待,而是留给操作人员结合现场情况具体处理,特别是玻璃面积较大,层数较多的高层建筑玻璃幕墙,其放线难度更大一些。
1. 测量放线
  (1)幕墙定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直,以免幕墙施工和室内外装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。
  (2)要使用高精度的激光水准仪、经纬仪,配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。对高度大于 7m的幕墙,还应反复 2次测量核对,以确保幕墙的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于 1~ 2mm。
  (3)测量放线应在风力不大于 4级的情况下进行,对实际放线与设计图之间的误差应进行调整、分配和消化,不能使其积累。通常以利用适当调节缝隙的宽度和边框的定位来解决。如果发现尺寸误差较大,应及时反映,以便采取重新制做一块玻璃或其他方法合理解决。
2 .放线定位
  全玻璃幕墙是直接将玻璃与主体结构固定,那么应首先将玻璃的位置弹到地面上,然后再根据外缘尺寸确定锚固点。
(二)上部承重钢构安装
  (1)注意检查预埋件或锚固钢板的牢固,选用的锚栓质量要可靠,锚栓位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘,钻孔孔径和深度要符合锚栓厂家的技术规定,孔内灰渣要清吹干净。
  (2)每个构件安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。最主要的是承重钢横梁的中心线必须与幕墙中心线相一致,并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。
  (3)内金属扣夹安装必须通顺平直。要用分段拉通线校核,对焊接造成的偏位要进行调直。外金属扣夹要按编号对号入座试拼装,同样要求平直。内外金属扣夹的间距应均匀一致,尺寸符合设计要求。
  (4)所有钢结构焊接完毕后,应进行隐蔽工程质量验收,请监理工程师验收签字,验收合格后再涂刷防锈漆。
(三)下部和侧边边框安装
  要严格按照放线定位和设计标高施工,所有钢结构表面和焊缝刷防锈漆。将下部边框内的灰土清理干净。在每块玻璃的下部都要放置不少于 2块氯丁橡胶垫块,垫块宽度同槽口宽度,长度不应小于 100mm。
(四)玻璃安装就位
1.

 发表于2005-04-06   |  只看该作者      

3

再给你一份参考:
单元板块式玻璃幕墙施工总结

一、工程概况
#####################

二、施工准备
1. 人员组织:项目部的管理人员和操作人员都必须有较强责任心和专业知识,初期进场进行放线和准备工作约15人,高峰期需30人。
2. 材料进场和运输:单元板块玻璃幕由新加坡玻璃铝业有限公司制作,经天津港转运至现场,运输采用专用架子。现场在吊装楼层安装好卸货用钢平台。货物到场后用塔吊吊运至钢平台再转运到楼层内。
3. 根据玻璃幕埋件布置图复核埋件尺寸,并进行清理,办理隐蔽验收手续。
4. 提供有良好通视性的轴线控制线。
5. 机具准备:
测量机具:激光准直仪、经纬仪、水准仪、水平尺、钢卷尺、钢直尺、万用量角器、游标卡尺。
施工机具:电焊机、单轧吊机、专用吊机、平板车、平板推车、吊船、移动吊机、专用扳手、木锤。

三、施工工艺流程
按轴线确定施工控制线 → 各层埋件中心拉垂直控制钢线 → 弹板块分界线 → 板块水平方向拉控制钢线 → 板块挂件焊接 → 单元板块吊装 → 板块垂直水平方向调整 → 板块接缝注胶 → 上层板块吊装→ 检验 →安装开启窗 → 垫泡沫垫套→ 注密封胶→ 垫防火材料→ 检验→ 清洗→ 验收

四、施工要点
1. 根据图纸和控制轴线对楼板结构进行水平和垂直方向测量,检查其水平和垂直偏差,确定施工控制线。
2. 在各层进行埋件清理(埋件设置见附图),依据板块布置图在每层沿垂直方向和水平方向拉控制钢线,弹出板块分割线。
3. 在埋件上焊接单元板块的挂件,焊缝高度和长度需满足设计要求。
4. 将卸料钢平台安装好,单元板块进场后使用塔吊将其吊运至各楼层内堆放,堆放时需按编号顺序堆放。
5. 在安装层以上1-2层安装好专用吊机,准备开始吊装。
6. 吊装时开吊机1人,配合1人,吊装就位4-5人,协调指挥1人。首先按板块平面布置图将相应编号的单元板块从专用架上卸下,用平板推车运至安装位置,系好吊绳和控制绳,将板块徐徐吊起然后就位在挂件上,并与下层板块结合严密。通过挂件上的调节螺栓调整板块的水平和垂直,使用水平尺检查其平整度。(安装方法见附图)
7. 按照从左到右的顺序,依次按编号安装,安装完一层后进行接口处注胶密封,胶体要均匀一致。
8. 经检查验收后进行上一楼层的安装。
9. 单元板块安装完毕后进行通风窗(可开启)安装,并垫泡沫垫套和注密封胶。
10. 在单元板块和楼板结构之间的缝隙处填放放火岩棉,岩棉由折型薄铁板支撑,薄铁板与楼板用涨锚螺栓连接。
11. 所有板块和开启窗等安装完毕,使用吊蓝对玻璃幕进行清洗。

五、质量标准
1. 工程用铝型材应符合GB/T5237-95的相关规定要求,装饰面采用氟碳喷涂,其中室外面三道喷涂,室内面二道喷涂。
2. 幕墙的三项主要基本性能(风压变形、空气渗透、雨水渗漏)指标应符合JG3035-96和JGJ102-96的相应等级要求。
3. 工程用预埋件表面应做防腐处理,受力配件焊接保证相关产品部位的设计要求,焊缝有效长度不应小于80mm,焊缝高度不小于6mm。
4. 单元板块出厂必须经验收合格,并贴上合格证,进场后再复查其对角线、平整度等指标。
5. 安装精度:正立面垂直偏差X≤3mm,侧向垂直偏差≤3mm,水平偏差≤3mm;结构垂直偏差在设计可调范围内,保证幕墙周边长度误差≤5mm,结构水平偏差在设计可调范围内,每一板块水平误差≤2mm。
6. 每一层面标高独立,安装及制作误差在本层内清除。
7.
六、安全措施
1. 施工人员必须配戴好安全帽,系好安全带。
2. 施工前对施工用吊装机具进行严格检查,安全可靠才能使用。
3. 操作时,吊装机具和脚手架的不得超负荷使用。
4. 高空作业时,所有小型工具都必须用绳索系牢,防止从高处坠落。
5. 所有用电设备的漏电开关必须灵敏有效,并有保护接地。

 发表于2005-04-06   |  只看该作者      

4

有点笼统呀!这样的施工组织设计去竟标恐怕很难中。我这里有不少,但都不在 电脑上,没时间给你呀,

 发表于2005-04-06   |  只看该作者      

5

谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!
不好意思!我一定给你分红!呵呵呵!!!!不知道如何分!!!

 发表于2005-04-06   |  只看该作者      

6

外墙幕墙施工
铝合金隐框玻璃墙属非承重外围护墙体,它有一般幕墙垂直和水平承力构件,又同样是由玻璃墙和铝材装配而成的外围护结构墙体。但这种幕墙的构造是把粘接好的单个外围护构件悬挂在垂直和水平承力构件外侧,并加以固定和密封,形成平整连续的墙体。由于玻璃用的是各种颜色的镀膜玻璃,从外面无法透视,悬挂的单体构件把主承力的铝合金框架隐藏在后面,故名隐框玻璃幕墙。
1 幕墙设计技术交底
从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。
2 隐框玻璃幕墙的施工准备
隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。
3 施工材料的验收
(1) 对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。
(2) 对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。
(3) 对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。
4 隐框玻璃幕墙的施工工艺
隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。
4.1 隐框幕墙立梃和横梁的安装
施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。
4.2 结构玻璃装配组件的安装
结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。
在玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。
4.3 装配组件间的密封
(1) 检查衬杆(泡沫杆)材料尺寸是否符合设计要求。
(2) 对密封部位要进行表面清洁处理。先清除组件间表面灰尘,用挥发性强的溶剂擦除被密封表面的油污和脏物,再用洁布清擦一遍,以保证组件间表面干净及无溶剂存在。
(3) 密封耐候胶应与玻璃、铝材粘接牢固,胶面平整光滑,玻璃清洁无污物。密封胶表面处理是隐框下班幕墙外观质量的主要衡量标准。
(4) 在放置定位衬杆时,要注意放置深浅位置是否正确,过深或过浅都会影响密封效果。衬杆放置深度不够会影响注入耐候胶的厚度,使胶过薄容易破裂形成气漏水漏,同时衬杆容易在刮胶时被拉出或拉动。如衬杆放置位置过深,不仅浪费耐候胶而且会有热胀冷缩变化中因胶太厚弹性明显下降而使胶层拉裂,破坏密封性能,同样开成水漏气漏。注入耐候胶的厚度应为两板间胶缝宽度的一半,这也是放置衬杆的合适位置。
(5) 在压平及刮去多余间隙的密封胶,要设计相应的刮胶工具。为确保玻璃表面不被胶污染,应预先沿注胶玻璃边缘贴上纸基保护胶带,刮胶结束后再将胶带撕去。
(6) 在阴雨天或室外温度低于5℃的气候下,严禁室外进行耐候结构密封胶的注入工作,以保证幕墙的密封性能。

 发表于2005-04-06   |  只看该作者      

7

请加上图,施工进度计划。《全玻璃幕墙施工方案
一、施工准备
(一)技术准备
1. 技术资料收集

 发表于2009-12-09   |  只看该作者      

8

收藏备用,非常感谢

奖励      

  • 奖励于 2009-12-13 06:01:41

 发表于2011-09-17   |  只看该作者      

9

十分感谢!

奖励      

  • 奖励于 2011-09-17 19:31:10

彭智承4656

广东 永州 | 建筑设计

1 关注

16 粉丝

75 发帖

82 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20