请问室内回填土的质量有什么要求?土的粒径?成分?类别?

请问室内回填土的质量要求是什么?_1

请问室内回填土的质量要求是什么?_2

请问室内回填土的质量要求是什么?_3

请问室内回填土的质量要求是什么?_4

请问室内回填土的质量要求是什么?_5

请问室内回填土的质量要求是什么?_6

请问室内回填土的质量要求是什么?_7

请问室内回填土的质量要求是什么?_8

请问室内回填土的质量要求是什么?_9

请问室内回填土的质量要求是什么?_10

请问室内回填土的质量要求是什么?_11

请问室内回填土的质量要求是什么?_12

请问室内回填土的质量要求是什么?_13

请问室内回填土的质量要求是什么?_14

请问室内回填土的质量要求是什么?_15

平面图01 plan 01

请问室内回填土的质量要求是什么?_16

剖面图 sections

请问室内回填土的质量要求是什么?_17

详图 access detail

请问室内回填土的质量要求是什么?_18

展开详图 exploded diagram

请问室内回填土的质量要求是什么?_19

总平面图 site plan

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-04-05   |  只看该作者      

2

给你发个人工回填土的工艺标准吧,想知道什么查一下就行啦!
人工回填土工艺标准
1、范围
本工艺标准适用于一般工业和民用建筑物种的基坑、基槽、室内地坪、管沟、室外肥槽基散水等人工回填土。
2、施工准备:
2.1材料及主要机具:
2.1.1土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。
2.1.2主要机具有:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹、2m靠尺、胶皮管、小推车、小线和尺子等。
2.2作业条件:
2.2.1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、需铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过亚市实验来确定。
2.2.2回填前应对基础,箱形基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填。
2.2.3房心和管沟的回填土,应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,在进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。
2.2.4施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坑上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙商谈上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。
3、操作工艺
3.1工艺流程:
基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→、分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收
3.2填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础地面标高,将回落的松散垃圾砂浆、石子等杂物清除干净。
3.3检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、凉晒或均匀渗入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
3.4回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙坪。
3.5回填土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯航相接,夯夯相连,从横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉所谓“水夯”法。
3.6深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,在与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1

 发表于2005-04-05   |  只看该作者      

3

一般在室内基坑回填时应注意先抽出基坑内的积水、浮土,取用的回填土要颗粒均匀,含水率控制在最佳范围内,在回填时应层层夯实,最好用蛙式打夯机打夯,每层回填厚度不可超过20cm

 发表于2005-04-05   |  只看该作者      

4

最终的结果需要环刀检测,设计说明上应该有压实系数的,没有说明按新版计设规范经验值取0.94(地面的持力层)。

 发表于2005-04-05   |  只看该作者      

5

说实话,大多时候室内回填土都是用基础开挖挖出来的土,这种土的含水率一般是达不到最佳含水率的,达不到最佳含水率也就意味着,要求所有层次所有部位的室内回填土夯实后密实度要达到规范要求的0.94是不可能的。目前从工程质量上讲有下面几种方法:1.全部填砂2.现场土质太差,或含水太多没时间晒,外购土方。3.保证部分回填土密实度达到规范0.94要求,全部达到0.9以上,合理留置伸缩缝。4.部分换土回填,出现橡皮土要坚决返工。

 发表于2005-04-05   |  只看该作者      

6

呵呵,楼上尽讲大实话。
原则上是0.94,实际上执行了多少?
注意管沟处,有煤气管的地方,绝对的不含糊!
所有处理措施,先做技术分析和造价对比,我们这儿好土内运很贵的,宁可做加空层也不买土。加灰土或地面砼层加厚加筋也尽量少换土,时间和造价上不划算。

 发表于2005-04-06   |  只看该作者      

7

我们这里因为砂比较便宜,所以经常出现用砂进行室内回填的事。像有些省市砂特别贵,所以不会去考虑用砂回填的事。

 发表于2005-04-11   |  只看该作者      

8

谢谢各位热心的大哥,小弟在这儿鞠躬了