空调水管同程式和异程式设计

发表于2005-03-30     5755人浏览     8人跟帖     总热度:73  

标签: 异程式 同程式
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-05-27   |  只看该作者      

2

你的回答太肤浅了,同程式和异程式要看情况,要注意干管和分支管及设备阻力的权度.不能一概而论.

 发表于2005-05-28   |  只看该作者      

3

楼上的好像有高见
愿听其祥
还望楼上的指教
~~~~~~~~~~~~~`

 发表于2005-05-28   |  只看该作者      

4

图呢,我怎么没看见?

 发表于2005-06-17   |  只看该作者      

5

权度就是比例,是制某一部分占的比例,在空调水系统中干管(分配管)和分支环路由于各自阻力不同,分之环路占整个系统的阻力的比值不同就可以确定对系统流量影响的大小,一般来说,分支环路的阻力是干管环路的1倍时末端盘管实际流量达设计流量的80%
    分支环路的阻力是干管环路的2倍时末端盘管实际流量达设计流量的90%
    分支环路的阻力是干管环路的4倍时末端盘管实际流量达设计流量的95%
所以说选择同程还是异程要根据情况定.

 发表于2005-06-19   |  只看该作者      

6

那请问所谓的干管环路指的是离主机距离最远的地方,一般取在那里啊

 发表于2005-06-19   |  只看该作者      

7

那权度达到多少时,采用同程,和异程呢?
对了
我也没有看到图啊?
怪怪!~

 发表于2005-06-20   |  只看该作者      

8

此问空调水管同程式和异程式设计_1请高手空调水管同程式和异程式设计_2详细讨论空调水管同程式和异程式设计_3空调水管同程式和异程式设计_4受益非浅空调水管同程式和异程式设计_5