大大神仙 · 岩土工程

专家简介

高级工程师,注册土木工程师(岩土)甲级设计院岩土室主任,从事岩土工程工作11年,有丰富的基坑支护、地基处理等岩土工程设计和施工工作经验,擅长处理岩土工程工作中的各种问题。...详情

本期主题

岩土工程设计及施工常见问题

问答时间:2017年04月07日-2017年05月01日。

来自地基基础小组>>

大大神仙
访问主页  加关注
论坛首页 > 问答首页 > 岩土工程设计及施工常见问题

楼层标高5.4米,70cm的梁,水平负50cm,怎么计算梁底管的水平位置

提问:焕然一生  2017-04-18  浏览数:1177  回复数:0

楼层标高5.4米,70cm的梁,水平负50cm,怎么计算梁底管的水平位置

专家论证会的法理依据

提问:ygq2004657  2017-04-18  浏览数:2996  回复数:4

在工程建设中遇到疑难问题召开专家论证会以求合理解答是一种常见形式,涉及到我们岩土工程的如:基坑工程、地基处理、抗浮设防水位等等。现在有人提出这种形式的法理依据是什么?在这方面有什么法律、法规或规定依据吗?不知各位专家同仁是否了解这方面的情况。

请问直径1米的灌柱桩,要焊接多大的钢筋笼?

提问:林恭梓  2017-04-18  浏览数:6097  回复数:5

请问直径1米的灌柱桩,要焊接多大的钢筋笼?

专家回答:一般保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的保护层不小于50mm,这里说的保护层是指主筋的保护层,新的混凝土规范保护层定义进行了修改,改为了最外层钢筋的保护层,所以,建议你从箍筋外皮算保护层厚度吧,水下灌注桩不小于50mm,其他不小于35mm。

市场上几种基坑支护设计软件的对比,理正、天汉、库仑、迈达斯等

提问:baotgkx  2017-04-17  浏览数:12493  回复数:3

市场上几种基坑支护设计软件的对比,理正、天汉、库仑、迈达斯等

专家回答:常用的软件基本上是理正深基坑和同济启明星,个人认为启明星更好吧,毕竟是搞岩土的人搞出来的岩土软件,而理正是搞结构的人搞出来的岩土软件。两者在桩/墙+支撑(不加预应力)的情况下基本上计算结果一致的。区别在于施加预应力的处理。所以,北方地区...

现代夯土室内墙,是怎么施工的,有别的方法能和夯土墙相仿吗

提问:yang248644  2017-04-17  浏览数:3440  回复数:5

现代夯土室内墙,是怎么施工的,有别的方法能和夯土墙相仿吗

专家回答:您说的是基坑肥槽回填吗?如果是,应该分层回填并分层夯实,一般分层厚度不超过50cm,用蛤蟆夯进行夯实。但是一般都没这样搞的,一是肥槽太窄不好操作,二是价格太低,那样搞肯定亏本。但是,如果回填质量不行,很多市政管线由于不均匀沉降发生开裂,影...

深基坑以外多少米内不能堆放重物?

提问:江华生  2017-04-17  浏览数:24804  回复数:8

深基坑以外多少米内不能堆放重物。

专家回答:有的说2m,有的说3m,当然是越远越好了,其实重要的不是你离开多远,而是要控制你的堆载大小,一般计算都会考虑附加15-20kPa的附加荷载,我认为如果你挨着坑边堆放不超过你设计的取值的附加荷载值也是没问题的。如果你离开5m,堆上100kPa的附加荷载也是...

格构柱上的止水片和止水板的区别

提问:大黄憨敦  2017-04-16  浏览数:5249  回复数:3

怎样区分

专家回答:止水钢板:楼上的回答非常给力,只是这个东西只能说是其中一种,关于这种很多设计图这个节点画的都有问题,包括国家建筑标准设计图集《建筑基坑支护结构构造》(11SG814),你的止水钢板不可能重叠,最大范围就是把可能漏水的地方全部覆盖。止水片:应...

井点降水后,封堵方式有哪些

提问:qiuqiu86  2017-04-14  浏览数:3303  回复数:6

井点降水后,封堵方式有哪些,如何保证夯实

专家回答:首先要看你的井是什么材质,如果是钢管,似乎有止水钢板更容易点。如果是无砂混凝土管,那首先您得保证先把井管凿至垫层位置,然后井内回填混凝土吧。然后把井当做桩进行处理。

素土夯实要做隐蔽验收记录吗

提问:沈姐姐  2017-04-14  浏览数:8309  回复数:1

素土夯实要做隐蔽验收记录吗

专家回答:根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 120-2012)6.2.5条,压实地基的施工质量检验应分层进行。没完成一道工序,应按设计要求进行验收,未经验收或验收不合格时,不得进行下一道工序。可知,必须做隐检记录。另外,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》...

在7.2米大坑里填土打桩做砖混楼,行吗?

提问:TERENCE1  2017-04-13  浏览数:3601  回复数:4

如题,在7.3米原取土坑内拟建一个地下一层地上7层砖砌体住宅。想先填3米宽4米高的土,再做CFG桩处理地基,行吗? 复合地基CFG处理靠谱吗?感觉填的土有点少,至少多少米?采用填土后做灌注桩承台梁基础,行吗,是否造价太贵? 哪位高手,不吝赐教,多谢了。

专家回答:首先这些填土如果能够确保质量,没问题的,但是目前的施工很难做到。为何不换种方式,搞个地下室不行么?如果非得要填,填土的范围得满足单面外扩范围大于基础宽度的2倍以上吧。填了以后是不是承载力就能满足要求呢?毕竟7层的楼,也就100kPa多一点的承...