宋莹杰闫东滨 · 路桥市政
专家回答:您好,是哪种预制护栏?请上传照片。
专家回答:感谢2楼夏老师的回答,可参考《公路桥梁荷载试验规程》(JTGT J21 01-2015) 。
1.检测管在放入测量仪器后,最底部约80cm~100cm没有出现波段。2、由上个问题继续,形成问题1的原因有哪些?3.除了钻心以外还有什么解决办法?急!急!在线急等!
专家回答:同意2楼的意见,冲洗试试,或者换小应变试一下,看看结果是否相同。两个结果互相对比一下,看结果再讨论下。
请问老师,施工单位已经将级配层铺,然后检测单位又在现场取样做含泥量,请问这个用哪本规范
专家回答:您是想问测含泥量用哪本规范还是现场进行检测的依据呢?
干了好多年,不太会计算,钢筋,涵洞出入口跌水井,防护工程工程量,我该如何着手,有什么资源没有
专家回答:我觉得你的问题是看不懂图纸,推荐学习:桥梁工程施工图识读之桩基/下部结构/现浇梁/预制梁及钢梁图纸https://edu.zhulong.com/lesson/3553-1.html
钢筋混凝土渠,渠身能否和检查井一体浇筑。还是先施工管道渠,后做检查井?
专家回答:都可以,根据施工现场情况判定即可。注意预留变形缝。
混凝土模块渠变形缝,规范规定矩形管道纵向变形缝,间距宜控制在15米左右,检查井的位置是不是也需要设置变形缝,安装止水带?
专家回答:看设计要求的图集,里面有明确的要求。
混凝土的出盘温度,入模温度与浇筑时的室外温度能差几度,三个拍序,温度由高到低怎么排
专家回答:混凝土的养护只是需要一定的湿度,是适宜的湿度下,围水养护反而会降低他的强度。可参考《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
把支座做的高些··然后安装的时候放下来···然后梁就会预先有个向下的应力···可抵消部分支座的向上的力··对支座部分梁受到的下侧压力和上侧拉力抵消一部分···对梁起到保护作用。