[分享]国内外隧道防火涂料的测试标准

发表于2017-07-25     2544人浏览     0人跟帖     总热度:46  

现在,隧道防火涂料的测试标准由于国家的不同,测试标准也不同。上海浦奥消防科技销售人员为了方便人们了解国内外隧道防火涂料的测试标准,将做以下介绍。


  国外隧道防火涂料测试标准:

国外的隧道防火涂料的研究和生产已经有40多年的历史了。如今,世界上很多国家都已经建立了隧道防火涂料的测试标准。如:英国的BS476,美国的ASTME-119(UL263),德国的DIN4102,还有国际标准ISO834。


  国内隧道防火涂料的测试标准:

由于我国隧道防火涂料从20世纪90年代末才逐步研究和生产,目前还没有国家标准,有些厂家指定了企业标准,其耐火性能是按公安部颁布的公共安全行业标准GA98《预应力混凝土楼板防火涂料通用技术条件》进行试验的。后来,进过修订,将名称修改为GA98《混凝土结构防火涂料》,新增隧道防火涂料的试验方法和性能要求。


如我司生产的欧恩西斯隧道防火涂料的理化性能试验的基材采用石棉水泥板,试验方法类似于钢结构防火涂料。耐火性能试验的基材采用GB14040规定的预应力混凝土空心板,如型号为Y-KB366-2的多孔板,该板标志长度为3.6米,标志宽度为600mm,荷载等级为二级。将待测的防火涂料均匀地喷涂在预应力板配力筋一面上到规定的厚度,并干燥养护15d以上,安装于卧式炉上,按设计荷载均匀加载,对于Y-KB366-2型多孔板,加压荷载为400kg/m2。根据GB/T9978《建筑构件耐火试验方法》的有关规定进行耐火试验,试验结构以防火涂层厚度(mm)和涂覆试板耐火极限(h)表示。目前,相关生产隧道防火涂料技术指标要求见下表。


隧道防火涂料技术指标

项 目:技 术 指 标

容器中状态:灰白色颗粒、粉料混合物

干燥时间:表干≤24h

干密度(kg/㎡)≤650

粘结强度(Mpa)≥0.2

耐水性:经720h试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色

耐碱性:经360h试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色

耐酸性:经360h试验后,涂层不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色

耐冻融循环实验:经15次试验后,涂层不开裂、起层、脱落、变色

耐火性能:涂层厚度12-16mm±2mm,耐火时间为2小时


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

欧恩西斯

上海 金山区 | 建筑材料

10 关注

6 粉丝

117 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20