干式变压器和油浸式变压器的对比
一、首先,在设计上的不同:
1、外观
封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳;
2、引线形式不同
干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管;
3、容量及电压不同
干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到35KV电压等级的;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000KV试验线路,采用的一定是油式变压器。
4、绝缘和散热不一样
干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。
5、适用场所
干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用;而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场地挖设“事故油池”的场所。
6、对负荷的承受能力不同
一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。
7、造价不一样
对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油式变压器价格要高许多。
8、型号表示不一样
干式变压器型号一般开头为SC(环氧树脂浇注包封式)、SCR(非环氧树脂浇注固体绝缘包封式)、SG(敞开式)
二、其次,在应用方面的不同:
1、容量上,大容量的油变比干变多。
2、在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。
3、箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。
4、在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为拥挤时选择干变。
5、区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的情况下,必须配有强制风冷设备。
聊城华瑞电气有限公司有20年的设计生产加工,对变电器、高低压成套开关柜和变电站等有着深厚的产品知识和资深的生产经验,合格率100%。
山东 日照 | 建筑电气