[分享]你知道P3级洁净实验室的设计五大要求么?

发表于2019-03-05     254人浏览     0人跟帖     总热度:207  

  实验室的建设一般都要考虑很多因素的,特别是P3级洁净实验室的设计的要求很严格,只有高标准,才能出高质量的工程的。那么我们就来看看P3级洁净实验室的设计的主要的五大要求是那么些!


你知道P3级洁净实验室的设计五大要求么?-洁净实验室设计


  1. 选址问题

  三级生物安全防护实验室可与其他用途房屋设在一栋建筑物中,但必须自成一区.该区通过隔离门与公共走廊或公共部位相隔.

  2. 平面布局问题

  a)三级生物安全防护实验室的核心区包括实验间及与之相连的缓冲间.

  b)缓冲间形成进入实验间的通道.必须设两道连锁门,当其中一道门打开时,另一道门自动处于关闭状态.如使用电动连锁装置,断电时两道门均必须处于可打开状态.在缓冲间可进行二次更衣.

  c)当实验室的通风系统不设自动控制装置时,缓冲间面积不宜过大,不宜超过实验间面积的八分之一.

  d)Ⅱ级或Ⅲ级生物安全柜的安装位置应远离实验间入口,避开工作人员频繁走动的区域,且有利于形成气流由“清洁”区域流向“污染”区域的气流流型.

  3. 围护结构问题

  a)实验室(含缓冲间)围护结构内表面必须光滑耐腐蚀、防水,以易于消毒清洁.所有缝隙必须加以可靠密封.

  b)实验室内所有的门均可自动关闭.

  c)除观察窗外,不得设置任何窗户.观察窗必须为密封结构,所用玻璃为不碎玻璃.

  d)地面应无渗漏,光洁但不滑.不得使用地砖和水磨石等有缝隙地面.

  e)天花板、地板、墙间的交角均为圆弧形且可靠密封,施工时应防止昆虫和老鼠钻进墙脚.

  .通风空调问题

  a)必须安装独立的通风空调系统以控制实验室气流方向和压强梯度.该系统必须确保实验室使用时,室内空气除通过排风管道经高效过滤排出外,不得从实验室的其他部位或缝隙排向室外;同时确保实验室内的气流由“清洁”区域流向“污染”区域.进风口和排风口的布局应使实验区内的死空间降低到小程度.

  b)通风空调系统为直排系统,不得采用部分回风系统.

  c)环境参数:相对于实验室外部,实验室内部保持负压.实验间的相对压强以-30Pa~-40Pa为宜,缓冲间的相对压强以-15Pa~-20Pa为宜.实验室内的温、湿度以控制在人体舒适范围为宜,或根据工艺要求而定.实验室内的空气洁净度以GB 50073—2001《洁净厂房设计规范》中所定义的七级至八级为宜.实验室人工照明应均匀,不眩目,照度不低于500lx.

  d)为确保实验室内的气流由“清洁”区域流向“污染”区域,实验室内不应使用双侧均匀分布的排风口布局.不应采用上送上排的通风设计.由生物安全柜排出的经内部高效过滤的空气可通过系统的排风管直接排至大气,也可送入建筑物的排风系统.应确保生物安全柜与排风系统的压力平衡.

  e)实验室的进风应经初、中、高效三级过滤.

  f)实验室的排风必须经高效过滤或加其他方法处理后,以不低于12m/s的速度直接向空中排放.该排风口应远离系统进风口位置.处理后的排风也可排入建筑物的排风管道,但不得被送回到该建筑物的任何部位.

  g)进风和排风高效过滤器必须安装在实验室设在围护结构上的风口里,以避免污染风管.

  h)实验室的通风系统中,在进风和排风总管处应安装气密型调节阀门,必要时可完全关闭以进行室内化学熏蒸消毒.

  i)实验室的通风系统中所使用的所有部件均必须为气密型.所使用的高效过滤器不得为木框架.

  j)应安装风机启动自动联锁装置,确保实验室启动时先开排风机后开送风机.关闭时先关送风机后关排风机.

  k)不得在实验室内安装分体空调器.

  5 .安全装置及特殊设备问题

  a)必须在主实验室内设置Ⅱ级或Ⅲ级生物安全柜.其安装位置应满足6.3.2.5 d)中的要求.

  b)连续流离心机或其他可能产生气溶胶的设备应置于物理抑制设备之中,该装置应能将其可能产生的气溶胶经高效过滤器过滤后排出.在实验室内所必须设置的所有其他排风装置(通风橱、排气罩等)的排风均必须经过高效过滤器过滤后方可排出.其室内布置应有利于形成气流由“清洁”区域流向“污染”区域的气流流型.

  c)实验室中必须设置不产生蒸汽的高压灭菌锅或其他消毒装置.

  d)实验间与外部应设置传递窗.传递窗双门不得同时打开,传递窗内应设物理消毒装置.感染性材料必须放置在密闭容器中方可通过传递窗传递.

  e)必须在实验室入口处的显著位置设置压力显示报警装置,显示实验间和缓冲间的负压状况.当负压指示偏离预设区间必须能通过声、光等手段向实验室内外的人员发出警报.可在该装置上增加送、排风高效过滤器气流阻力的显示.

  f)实验室启动工作期间不能停电.应采用双路供电电源.如难以实现,则应安装停电时可自动切换的后备电源或不间断电源,对关键设备(生物安全柜、通风橱、排气罩以及照明等)供电.

  g)可在缓冲间设洗手池:洗手池的供水截门必须为脚踏、肘动或自动开关.洗手池如设在主实验室,下水道必须与建筑物的下水管线分离,且有明显标志.下水必须经过消毒处理.洗手池仅供洗手用,不得向内倾倒任何感染性材料.供水管必须安装防回流装置.不得在实验室内安设地漏.

  经过小编的讲解,是不是明白了很多呢?那么有需要建设P3级洁净实验室的小伙伴可以随时咨询我们,我们期待您的光临.


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

hunandean

广东 永州 | 其它专业

36 关注

83 粉丝

291 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20