输电变电_电气工程图片
电力系统设计无从下手?变电所设计一无所知?电力设备安装、市政电力也不熟悉?想精通电力专业进这就对啦!
  • 40040成员
  • 126主题
  • 236回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

检索到126条内容

0

电气爷们 发表于2017-01-18  2325人浏览  3人跟帖   来自:输电变电  

感谢大家,刚刚查了成绩121+62飘过了,运气很好。今年是我符合报考年限的第一年,在6月底等到缴费成功后才开始学习,因为怕报不上名,所以之前没有学习,经过两个月努力,特别是得到了高人指点,才将不可能便可能,现在心情非常高...

0

电气爷们 发表于2017-02-04  3404人浏览  4人跟帖   来自:输电变电  

电气专业人员如何提高自己技术水平? 我在热电行业干了靠20年,刚进热电厂的时候觉得自己什么都不懂,5年以后觉得自己什么都懂,又5年后,觉得自己就像小学生只懂皮毛,说这么多废话什么意思呢?刚进厂初次接触电气知识,什么都...

0

锄月老人 发表于2017-02-04  2749人浏览  2人跟帖   来自:输电变电  

问题如上加入长时间不退出同期装置会有什么后果

0

锄月老人 发表于2017-02-04  4001人浏览  3人跟帖   来自:输电变电  

平方铜线允许通过6个电流,铝线是4个电流。一般电动机正常运转时候是一个千瓦两个电流,多少千瓦的电动机配多少平方的线会算了吧,这是最简单的算法!嘿嘿三相电1个千瓦2个电流,单相电1个千瓦4个电流.铜线1个平方4个电流铝线1个...

0

祖师婆婆 发表于2017-02-03  2521人浏览  2人跟帖   来自:输电变电  

在电机学里面讲到,感性无功具有去磁作用,容性无功具有助磁作用。但是没有讲明白,发电机是发出感性无功的时候去磁,还是吸收感性无功的时候去磁呢?

0

多余的云 发表于2017-02-04  3455人浏览  4人跟帖   来自:输电变电  

1、蓄电池组为什么不能并列运行?2、充电机可以并列为母线供电吗?为什么?

0

祖师婆婆 发表于2017-02-03  2366人浏览  3人跟帖   来自:输电变电  

请教各位新建工程的大侠,低压电机接线盒和接线盒盖需要专门引接地线吗,另外电动门电机有接地要求吗

0

电气爷们 发表于2017-01-18  2652人浏览  2人跟帖   来自:输电变电  

144+72,虽然不是高分,但还是很幸运地通过了16年供配电专业考试,回想起复习的经过,感慨良多,这一年的复习,有经验,也走了弯路,这里谈一谈我理解的专业考试的复习方法,希望对准备参加17年考试的考友有所帮助。一般来说专业...

0

祖师婆婆 发表于2017-02-03  5035人浏览  7人跟帖   来自:输电变电  

0

shixiyao85 发表于2017-05-04  2612人浏览   来自:输电变电  

请问哪位大神有DL/T5341-2011电力建设工程工程量清单计价规范,能分享一下吗?谢谢!

0

多余的云 发表于2017-02-04  2604人浏览  1人跟帖   来自:输电变电  

机柜空调是一种非常有效的设备管理产品,我们国内所使用的诸多机柜空调大多都是通过内外两个完全独立、隔绝的空气循环把机柜内部的空气冷却,同时把柜内的热量通过热交换驱散出柜外,从而保护柜内的电气元件在可控的温度范围运行...

0

电气爷们 发表于2017-02-04  2759人浏览   来自:输电变电  

刚参加工作,现在和一个老师傅接手了一个NCS系统的测控装置改造的项目,现在碰到个问题,就是原本NCS系统的后台机已经能监控整个升压站的各个间隔的参数了,但是DCS系统里又做了个界面,并且这个界面的遥测、遥信信号都是有NCS系...

0

电气爷们 发表于2017-02-03  3512人浏览   来自:输电变电  

出口压板投入时都需要测量电压,若上下压差220,说明保护有出口,那为什么功能压板投入时不需要测量电压呢?

0

电气爷们 发表于2017-02-03  2210人浏览   来自:输电变电  

机组并网前为什么要解除保护AB屏的:跳母联断路器线圈,跳分段1/2断路器线圈1保护压板,并网后又要投入有什么区别??

0

祖师婆婆 发表于2017-02-03  2109人浏览   来自:输电变电  

发电厂高厂变某一分支发生短路,机组全停吗?怎么处理

0

祖师婆婆 发表于2017-02-03  2052人浏览   来自:输电变电  

哪位师傅有发电机内部构造的图片和照片能否发点让我们学习学习呀?最好是检修抽转子时照的照片,我们没有见过抽转子,是什么样子!谢谢呀!

0

祖师婆婆 发表于2017-01-20  1988人浏览   来自:输电变电  

简述继电保护的基本原理和构成方式?答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油...

0

祖师婆婆 发表于2017-01-20  1946人浏览   来自:输电变电  

摘要:500kV电网是区域电网的主干网架,保证500kV电网安全可靠性运行对于电网公司具有重要意义。本文分析了500kV变电设备运行故障及处理措施,总结了500kV电力变压器的常见故障及处理方法,提出了500kV变压器运行中的巡视检查及...

0

祖师婆婆 发表于2017-01-20  2655人浏览   来自:输电变电  

开关柜五防之四防止带接地线合闸在开关柜使用和操作中为什么要防止带接地线合闸呢?代接电线合闸会造成什么后果呢?现在,开关柜生产厂家就来具体给到大家解释一下。什么是带接地线合闸呢?带接地线合闸即设备检修时须接地线,检...

0

祖师婆婆 发表于2017-01-20  1556人浏览   来自:输电变电  

RT 这道题 应该怎么回答?