xiaoxiang121
发表于2014-03-17 860人浏览
1人跟帖
等级:
【质量通病的防治】 (1)托、吊、卡架不牢固。由于剔洞深度不够,卡子燕尾被切断,埋设卡架洞内杂物未清理净,又不浇水致使固定不牢; (2)立管甩口高度不准确。其原因是由于层高超出允许偏差或测量不准; (3)立管距墙...
最新回复:xiaoxiang121 2014-03-17
刘海波810214
发表于2014-01-23 1046人浏览
2人跟帖
等级:
【监理工作的控制要点及目标值】 1、严格材料报验及工序报验,确保工程用材质量和安装质量。2、督促施工方完善健全质量保证体系,落实各项质量及安全责任制。3、重点控制三个阶段(即预留预埋阶段、安装阶段、竣工验收阶段...
最新回复:建环GT 2014-03-09
wu676568937
发表于2014-03-06 1233人浏览
1人跟帖
等级:
【工程简介】 本工程配电采用YJV22电缆由箱变配电屏至会所一层配电间,采用TN-C-S接地系统,总箱至终端配电箱采用BV电线,照明、插座采用BV-450/750电线。分别采用金属线槽、金属管、硬塑料管穿线。配线要求分色处理。卫生...
最新回复:xiaoxiang121 2014-03-06
wu676568937
发表于2014-03-06 1298人浏览
1人跟帖
等级:
【管道安装基本工艺】 1.各种管道安装完毕所进行相应的水压试验、灌水试验、通球试验和系统冲洗必须符合设计和施工规范要求。检查方法:检查系统或分区(段)试验记录。 2.各种管道隐蔽工程必须分部位在隐蔽前进行验收,各...
最新回复:xiaoxiang121 2014-03-06
匿名
发表于2014-03-06 1931人浏览
1人跟帖
等级:
【本项目智能化系统工程范围】 1、系统集成:含IBMS和BMS; 2、建筑设备监控系统:空调、给排水、变配电、照明、电梯、热力等; 3、安全防范系统:防盗报警、闭路电视监控、巡更、门禁等; 4、通信网络系统:计...
最新回复:xiaoxiang121 2014-03-06
刘海波810214
发表于2014-02-19 1045人浏览
1人跟帖
等级:
【给排水及采暖通风工程概况】 工程包括十一幢现浇钢筋混凝土剪力墙结构塔楼,两幢框架结构住宅楼,以及的配套公共和配套建筑。给排水工程包括给水系统(含户内热水)、中水系统、排水系统、雨水系统、消火栓系统、地下室喷...
最新回复:xiaoxiang121 2014-02-19
匿名
发表于2014-02-18 2544人浏览
1人跟帖
等级:
【暖通空调工程特点】 一、冷热源及空调水系统:本工程总冷负荷16640Kw(4735冷吨),冷源集中设置,采用电制冷离心式水冷机组四台,单台冷量4200Kw(1200冷吨),供回水温度7℃/12℃。 二、通风空调系统:裙房门厅、商业...
最新回复:xiaoxiang121 2014-02-18
匿名
发表于2014-02-13 2339人浏览
1人跟帖
等级:
【管道安装施工工序】 管道安装施工工序一般有: 1 管道表面除锈 2 管道表面涂防锈漆 3 管道吊运到位 4管道焊接和阀门等管件及支吊架安装 5 管道无损探伤 6 管道试压、气密或严密性试验 7 管道吹扫 8 管道表面防腐 9 管道保...
最新回复:xiaoxiang121 2014-02-13
薛伟男
发表于2014-01-13 1212人浏览
2人跟帖
等级:
【本工程电气安装分项工程有】 1、电缆电线敷设;2、配管及管内穿线;3、电器照明及其配电箱安装;4、接地装置及防雷装置的安装;5、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设;6、电梯安装;7、避雷带安装等。 …… 【电气照...
最新回复:tblaa 2014-01-24
刘海波810214
发表于2014-01-17 1126人浏览
2人跟帖
等级:
【施工过程质量控制要点】 配线施工的质量和监督:1.电缆布放的路由、位置和截面应符合施工图纸要求。2.捆绑电缆要牢固,松紧适度、平直、端正,捆扎线扣要整齐一致,槽道内电缆要求顺值,转弯要均匀、圆滑、曲率半径应大于...
最新回复:tblaa 2014-01-24
天为工常
发表于2014-01-08 1093人浏览
1人跟帖
等级:
【建筑给排水质量控制】 施工工艺流程:配合土建预留、预埋→管位确定→管道连接→干管安装→阀门安装→管道试压→防腐、涂漆、保温→系统冲洗、消毒。 安装事项:1.监督承建商建立严格的管材、阀件等器材进场质量...
最新回复:xiaoxiang121 2014-01-08
霞宝毛毛
发表于2013-12-20 1276人浏览
1人跟帖
等级:
【工程特点】 1、目前国内对电梯的制造、安装及维修实行生产企业全面责任负责的“一条龙”管理制度,电梯的终身质量责任主要落实在生产企业。国家对电梯的生产、安装维修实行了“生产许可证”、“电梯准用证”、“委托代理...
最新回复:xiaoxiang121 2013-12-20
路路豆
发表于2013-12-13 2249人浏览
1人跟帖
等级:
【室内给水系统安装监理控制要点】 钢管要求其表面不得有锈坑麻点,无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷,品种及规格符合设计要求。给水塑料管及管件内外壁应光滑、平整、无裂纹、脱皮、气泡,无明显的凹痕和严重的冷斑。管材轴...
最新回复:xiaoxiang121 2013-12-13
刘海波810214
发表于2013-12-10 1100人浏览
1人跟帖
等级:
【工程简介】 总建筑面积6802m2,地下一层,地上九层,建筑高度31.85m2,空调面积5619 m2。空调水系统采用一次泵变流量双管制系统,空调循环水由室外制冷站提供,空调水系统高低分区,水平管路采用双管同程式,立管采用双管异...
最新回复:xiaoxiang121 2013-12-10
霞宝毛毛
发表于2013-12-05 1538人浏览
1人跟帖
等级:
【监理工作的控制目标及要点】 一、建筑给排水安装监理中的投资控制:熟悉施工图纸、读懂图纸,认真对待设计交底和施工图会审工作,尽量把问题解决在施工之前。对已完成的工程实物量进行计量和审核,未完成工程量进行预测,...
最新回复:xiaoxiang121 2013-12-05
刘海波810214
发表于2013-12-04 2730人浏览
1人跟帖
等级:
【电气安装应注意的质量问题】 1.电缆在电缆桥架或线槽内敷设时,防止弯曲半径过小,施工人员应注意满足最大截面电缆的弯曲半径的要求。 2.防止电缆标志牌上文字不整齐、不清晰,导线连接、固定不紧,造成接触电阻过大。...
最新回复:xiaoxiang121 2013-12-04
连呼吸都是错
发表于2013-11-27 1023人浏览
1人跟帖
等级:
【工程概况】 一、电气部份:设计内容有: 供配电系统;配变电所;低压配电系统;照明设计;防雷保护、接地系统及安全措施;本工程设计内容如下: 供配电系统;配变电所;低压配电系统;照明设计;防雷保护、接地系统及安全...
最新回复:xiaoxiang121 2013-11-27
霞宝毛毛
发表于2013-11-21 1259人浏览
1人跟帖
等级:
【专业工程组成】 根据总装车间工程实际主要内容编写,尤其要突出本项目的电气专业安装工程的特点,如高压电机等特殊用电设备、汽轮发电机、高压变电、防爆区供配电、雷击多发区的防雷接地、与仪表控制联锁/紧急停车系统相...
最新回复:xiaoxiang121 2013-11-21
薛伟男
发表于2013-11-15 1061人浏览
1人跟帖
等级:
【电气安装工程内容】 一、电气工程内容包括单体建筑内以下电气系统:电力、照明系统、建筑 物防雷、接地系统、火灾自动报警系统、有线电视系统、电话及宽带网络系 统、安全防范系统。 二、本工程专业设计分工:1.厨房...
最新回复:xiaoxiang121 2013-11-15
刘景荣
发表于2013-10-30 1306人浏览
1人跟帖
等级:
【工程概况】 工程用地面积3254.0平方米,建筑占地面积1250.8米,总建筑面积8692.6平方米,地下室建筑面积1330平方米,工程由1幢10层的生产综合大楼及1幢4层的附属用房组成。 …… 【架空线路及杆上电气设备安装】...