[分享]这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!

发表于2020-10-16     204人浏览     1人跟帖     总热度:315  


上海万科广场工程总建筑面积239526平方米,其中地上127750平方米,地下111776平方米。由于地下一层是商业空间,大量的管线密布排列,加上有净高的限制,各专业的碰撞问题难以提前发现。本项目通过搭建综合管线的BIM模型,提前排查了图纸中不合理的地方,优化设计,把问题扼杀在施工之前。



↓先看一下综合管线BIM模型展示↓
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_1
零售商铺处后勤走道管道平面
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_2
零售商铺处后勤走道管道1-1剖面
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_3
后勤走道管道剖面三维
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_4
零售商铺后勤走道管道平面
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_5
零售商铺后勤走道管道2-2剖面
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_6
零售商铺后勤走道管道平面
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_7
精品超市后勤走道管道平面剖切位置
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_8
零售商铺后勤走道管道3-3剖面
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_9
零售商铺后勤走道管道剖面三维
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_10
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_11
消防水泵房
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_12
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_13
冷冻机房

↓再看一看BIM管线综合成效如何↓
该项目BIM技术管线综合目标:
1)按照等级调整各级管道避让原则。
2)满足各区域净高要求,如后勤走道2.4米、商业走道3.9米、车道2.2米。
3)桥架放在最下面,方便检修。
问题的解决思路:
1)管道密集,排布不合理。
解决思路:不改变使用功能前提下变换管道走向。
2)净高不满足要求(如风管尺寸过高)。
解决思路:改变设计方式,如风管,在不改变截面积情况下,改变宽高比例。
3)不满足净高需穿梁处。
解决思路:高于1.2米梁考虑穿梁,如果不是则变换管道走向。
举例来看:
1、机电设计与结构梁冲突
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_14修改前VS修改后
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_15
修改前VS修改后
2 、后勤走廊狭窄,管道密集,净高不够问题 ,管道穿商铺
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_16
3、穿建筑构件问题
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_17
4、穿梁问题
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_18
空间管理方面同样直观易查:
这个管线综合工程做得好,BIM功不可没!_19
来源:建筑工程鲁班联盟
仅作分享交流

扫码加入筑龙学社  ·  BIM微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座