中心文件
在准备好电气族库,选择好工作方式之后,就可以开始正式的设计工作了。首先是链接建筑专业模型,建立电气中心文件,创建好之后放置在公共服务器上。
本地文件
每个电气设计人需要在本地计算机上创建一个自己的本地文件。本地文件相当于中心文件的一个副本,设计人在本地文件上进行与个人相关的工作集、楼层平面等参数设定,进行各种设计绘图和操作,并通过实时同步中心文件将本地文件上的所有新内容同步到中心文件中,同时将中心文件上其他设计人的新内容同步到本地文件中,这样就实现了实时共享,协同设计。
BIM与传统的建筑设计根本的不同在于从二维的平面转变为三维的模型,因此在用Revit绘图的时候也有二维平面和三维模型两种绘制状态。通常情况下,我们与使用CAD一样是在二维平面中进行电气布点、连接管线、各种标注,在这个过程中可以随时切换到三维模型窗口进行观察,可以见到各种电气设备与管线在模型空间中的实际位置与样式。绘图的具体操作方法这里不再叙述,下面是Revit在绘图过程中与现有二维绘图方式差别较大的一些地方。
1.布点
在Revit中,我们也按照楼层来划分平面,在各平面中布点的时候,电气设备除了平面中有确定位置外,在剖面中还会有一个确定高度,这对于三维空间来说是非常重要的,它决定了设备在空间中的最终位置。在制作族的时候可以直接给每种电气设备族设置默认高度,也可在模型中放置时调整。图3为房间及走道剖面图,从图中可看到电气设备及桥架等均有确定高度。
2.管线
Revit中,电气管线有两种。一是电气桥架和电管,一种是导线。电气桥架和电管与电气设备一样具有真实的样貌与尺寸参数,能够在二维平面和三维模型中显示;而导线则具有线缆的各种参数,能够显示在二维平面中却无法在三维模型中显示。由导线连接的电气设备可以创建电气系统,在后期还可生成配电盘明细表;但电气桥架和电管连接的电气设备则无法生成电气系统。因此当绘制电气管线的时候我们就有不同的选择,可以根据所需的项目成果来选择。例如本工程中,电气干线选用电气桥架和电管来绘制(如图4所示),这样在最后的三维模型中就能够很清楚地展现出电气干线桥架和管的规格、位置、路由,并方便后期与设备专业进行管线综合;支线则选用导线来绘制(如图5所示),这样较用管来绘制更快捷、更适于输出平面施工图纸,并可自动生成末端配电盘系统。当然设计人也可以选择整个项目全部使用电气桥架和电管或全部使用导线。
图2 电气工作方式示意图
图3 房间及走道剖面图
图4 电气干线采用电气桥架及电管布线
图5 末端支线采用导线布线
3.剖面绘图
对于电气桥架和电管,仅在平面中绘制有时难以表示清楚竖向的位置和相互关系,Revit中可选取平面中任意位置转到此位置的剖面,在剖面图中可方便地绘制调整竖向电气管线及与电气设备的连接(如图6所示)。
图6 配电间及走道剖面图
4.电气系统
在我们现在的施工图中,强弱电干线系统图、配电盘系统图的表示方法是一种示意性的表达方式,目前的Revit软件中不具备绘制此种示意性图纸的方法,不能够绘制强弱电干线系统图,而它的配电盘系统(包括强电和弱电)是用配电盘明细表来表示的。图7为学生公寓房间配电盘明细表。
图7 学生公寓房间配电盘明细
碰撞检查