一、既然用BIM技术来做管线优化,首先第一步的咱们需要了解管线优化的目的
  • 做到综合管线初步定位及各专业之间无明显不合理的交叉;
  • 保证各类阀门及附件的安装空间;
  • 综合管线整体布局协调合理;
  • 保证合理的操作与检修空间。
机电BIM管线综合干货知识_1

二、优化的具体原则
  • 自上而下一般顺序应为电→风、水;
  • 管线发生冲突需要调整时,以不增加工程量为原则;
  • 对已有一次结构预留孔洞的管线,应尽量减少位置的移动;
  • 与设备连接的管线,应减少位置的水平及标高位移;
  • 布置时考虑预留检修及二次施工的空间,尽量将管线提高,与吊顶间留出尽量多的空间;
  • 在保证满足设计和使用功能的前提下,管道、管线尽量暗装于管道井、电井内、管廊内、吊顶内
  • 要求明装的尽可能的将管线沿墙、梁、柱走向敷设,最好是成排、分层敷设布置。
机电BIM管线综合干货知识_2

三、BIM机电管线深化设计核查重点
1.留洞核查
  • 机电管线穿剪力墙、楼板是否留洞?
    (风管、风口、水管、电缆桥架、母线槽……)
  • 留洞位置、尺寸是否满足要求?
    (留洞位置应避开梁、柱、楼梯等,不能影响建筑使用功能;留洞尺寸一般比管线要大,特别要注意风口留洞)
  • 梁上留洞是否满足规范要求?
    (管线位于梁体中部1/3处为最好,即管中与梁中线重合最好,管洞上下距梁顶底距离不小于1/3梁高)

2.管井核查净
  • 管井内是否有梁?
    (一般情况下管井内是不会有梁,尤其是风井内)
  • 梁是否会与机电管线冲突?
    (主要是立管穿梁情况)
  • 桥架、母线槽、水管在管井内会贴墙安装,注意此墙是否贴梁边沿?
    (防止出现管线避梁翻弯情况。)

3.净高核查道、设备运输痛
  • 坡道、设备运输通道是否满足净高要求?
  • 管线密集处是否满足净高要求?
  • 大管线经过区域是否满足净高要求?
  • 重力排水管道经过区域是否满足净高要求?
  • 机电管线经过楼梯间是否能满足净高要求?(不能出现碰头)

4.防火卷帘核查
  • 梁下、柱帽下净高是否满足卷帘安装高度要求?(卷帘+卷帘盒后的高度)。
  • 是否存在梁下与卷帘之间预留管线安装空间不足情况?
  • 是否存在防火卷帘高度不满足净高要求?
  • 是否存在机电管线设计在卷帘里面的情况?