BIM技术用于武汉天悦星晨项目

发表于2018-08-28     607人浏览     1人跟帖     总热度:142  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:docx
  • 文件大小:4.24MB
  • 等级:
武汉天悦星晨位于武汉市江岸区,三阳路和沿江大道交汇处。拟建的塔楼为超高层写字楼和超高层公寓楼。其中裙房为商业、餐饮酒楼。地上总建筑面积124059.15平方米,地下建筑面积47526.95平方米。写字楼42层、公寓楼31层、商业裙房5层、地下5层,该项目要求创国优工程。
BIM应用介绍
1、对地下一层车道出口狭小空间内的管线,通过可视化BIM模型按照管线避让原则进行合理的优化调整,保障空间结构、提高观感质量。优化后的模型方案,提交给业主进行审核,业主认可后直接进行现场交底,保障工期和施工质量。
2、从节约投资成本的角度,业主要求将A塔楼原设计为空调四管制改二管制,但又考虑到后续要进行外资招商,为入住的业主预留两管接口,避免因管道拆改等因素造成费用的增加。
3、机房优化。BIM小组根据设计院的CAD图纸完成BIM模型的创建后,直接以三维模型的方式与业主和设计单位沟通原方案存在的问题,设计院根据模型展示的情况,进行方案优化,BIM小组再将优化后的方案反应到三维模型中,通过双方的不断沟通,最终完成可实施的排布方案,经业主、设计单位确认,导出各专业平面图、剖面图、综合图满足施工要求。同时,导出机房详细材料表,便于项目部采购。
BIM技术用于武汉天悦星晨项目-项目效果图
项目效果图
BIM技术用于武汉天悦星晨项目-地下车库模型调整前(局部)
地下车库模型调整前(局部)
BIM技术用于武汉天悦星晨项目-地下车库模型调整后(局部)
地下车库模型调整后(局部)
BIM技术用于武汉天悦星晨项目-三维模型
三维模型
BIM技术用于武汉天悦星晨项目-管线优化
管线优化

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:docx
  • 文件大小:4.24MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  BIM微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-28   |  只看该作者      

2

应用BIM技术,可以将施工方案以最直接的方式呈现给业主,方便业主对方案进行评估,并能及时根据业主要求优化方案,再进行评审,大大缩短了业主、设计单位、施工单位三方的沟通周期,对项目成本的把控,提高业主决策效率。