2006年度浙江省8个鲁班奖工程检查情况笔记

发表于2007-12-07    1323人浏览    1人跟帖    总热度:10  

一、 屋面
1、出屋面门必须设雨蓬,若图纸中没有,在图纸会审中要提出。
2、排水沟一定要保持畅通,球罩符合检查验收要求(不能固定死、也不能随意可移动)。
3、小屋面必须设扶梯,便于上人检修,若图纸中没有,在图纸会审中要提出。
4、变形缝要上下里外贯通设置。
5、上人屋面女儿墙、防护栏杆高度不小于1.2m。
6、透气管必须满足使用功能,还要讲究美观。
7、废气管、排烟井道防水上翻不小于25cm,收口必须加压条。
8、钢结构杆件外观不能太粗糙,防腐处理一定要到位。
二、室内
1、打胶只在有防水要求的地方打,胶颜色与材料尽量要相近,可以不打的地方尽量不要打,因为打胶不环保。
2、墙体裂缝(防裂缝腻子不要只在裂缝处涂刷,应整片墙面涂刷,因为不同涂料总有色差,网格布必须要耐碱)。
3、墙纸接缝胶水应涂刷到位。
4、管道井粉刷到位即可,无需做涂料,更无需做吊顶。
5、铝合金窗与墙面接口一定要封堵,防止渗水。
6、砌体墙端部遇幕墙处,端头必须粉刷做涂料。
7、变形缝必须上下贯通。
8、门合页不能装反,开槽不能太深,合页上绝不允许做油漆,少螺丝,双开门插销口在地上的必须有套管。
9、卫生间地漏位置必须放在瓷砖中央。
10、走道与室内地面标高必须一致,不允许有高差,防止摔跤。
11、塑胶地面自流平必须做平整。
12、吊顶中木材需做防火涂料,墙面垂直度、粉刷厚度、管道封堵必须符合规范要求,吊杆距主龙骨端部大于300mm的需增设吊杆,大于1.5m高的设反支撑。
13、灯具、烟杆不能装在主龙骨上。
三、地下室
1、墙面粉刷要精细,管道背部粉刷及油漆需做到位。
2、设备穿墙孔严禁渗漏,管道内粉刷需到位。
3、严禁墙面反潮、地面积水、地沟内不允许有积水。
4、地沟盖板要做好成品保护。
5、地下室踢脚线厚度需一致,粉刷厚度为8mm。
6、穿墙套管、地面套管、有防水要求的套管高出地面5cm,无防水要求的高出地面2cm,做圆锥体。
7、支架、爬梯架等要电焊,不能用胶泥。
8、正常人小便斗高度为60cm,残疾人小便斗高度为50cm。
四、室外
1、残疾人坡道两侧要设二道扶手(上层85cm,下层65cm),直径3-4cm,坡度不超过1:20,大型公共建筑宽度大于1.8m,中、小型建筑宽度大于1.5m。
2、台阶基础需与主体分开,栏杆与墙面脱开,散水、明沟需设分仓缝,地下室顶板与室外标高应有明显分色标志,有地下室顶板的也应尽量做散水,无地下室必须做散水。
3、雨水管不宜做在干挂石材内,不便于检修,一般PVC管寿命达不到结构使用年限,观感固然重要,但质量更重要。
4、沉降观测点不能中看不中用,竣工验收后应继续保持观测不少于一年。
5、石材收口应为平面压立面,防止墙面渗水。
6、翻窗高度不应小于人的高度,底层玻璃幕墙须有防撞标识。
7、雨篷宽度应大于门的宽度。
8、设备层及避难层为必检项目。
绍兴研讨会笔记
2007-12-7
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

 发表于2007-12-28   |  只看该作者      

2

非常好的东西

奖励      

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

分享