点评 只爱你呢 发表于 1楼 2019-09-18 华北地区的某高层公共建筑,地上 7 层,地下 3 层,建筑高度 35m,总建筑面积 70345m2,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下建筑面积 28934m2,地下一层层高...获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人,请下载注考帮APP。 https://bbs.zhulong.com/download/zhukaobang#f=www_lbt_0_8
根据以上材料回答下列问题:
2、该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( )。
A. 室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m 计算
B. 消防电梯前室未设置室内消火栓
C. 室内消火栓的最小保护半径为 29.23m,消火栓的间距不大于 30m
D. 室内消火栓均采用减压稳压消火栓
E. 屋顶试验消火栓设在水箱间
[答案]ACE
发表于 2019-09-19 下载注考帮APP。获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人。
https://bbs.zhulong.com/download/zhukaobang#f=www_lbt_0_8
根据以上材料回答下列问题:
3、该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合相关规范的有( )。
A. 室内消火栓系统采用一个供水分区
B. 室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关
C. 消防水泵采用离心式水泵
D. 每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置
E. 消防水泵接合器沿幕墙设置
[答案]E
根据以上材料回答下列问题:
4、该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )。
A. 高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为 10℃
B. 高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料
C. 高位消防水箱的设计有效容量为 50m3
D. 高位消防水箱的进、出水管道上的阀门采用信号阀门
E. 屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为 0.5L/s
[答案] ABCD
根据以上材料回答下列问题:
5、该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合相关规范的有( )。
A. 消防水泵由高位水箱出水管上的流量开关信号直接自动启停控制
B. 火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵
C. 消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制
D. 消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮
E. 消火栓按钮信号直接启动消防水泵
[答案] ACE
发表于 2019-09-19 下载注考帮APP。获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人。
https://bbs.zhulong.com/download/zhukaobang#f=www_lbt_0_8
根据以上材料回答下列问题:
6、确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有( )。
A. 室内消火栓设计流量
B. 室内消火栓管道管径
C. 消防水泵的抗震技术措施
D. 消防水泵控制模式
E. 试验用消火栓标高和消防水池水位标高
[答案] AE
根据以上材料回答下列问题:
7、该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启动的原因有( ) 。
A. 管网漏水量超过设计值
B. 稳压泵配套气压水罐有效储水容积 200L
C. 压力开关或控制柜失灵
D. 稳压泵在屋顶
E. 稳压泵选型不当
[答案] AE
根据以上材料回答下列问题:
8、建筑室内消火栓系统施工的做法,正确的有( )。
A. 消防水泵控制阀采用沟槽式或法兰式阀门
B. 钢丝骨架塑料复合管的钢塑过渡接头钢管端与钢管采用焊接连接
C. 室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌
D. 室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管
E. 吸水管水平管段变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接
[答案] AE
根据以上材料回答下列问题:
9、该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有( )。
A. 距该建筑 18m 处设置消防水池取水口
B. 消防水池水泵房设在地下一层
C. 消防水池地面与室外地面高差 8m
D. 将距建筑物外缘 5~150m 范围内的 3 个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量
E. 室外消火栓采用湿式地上式消火栓
[答案] CDE