[分享]消防考点!火灾自动报警系统设计参数(5)

发表于2020-11-16     58人浏览     1人跟帖     总热度:205  

消防考点!火灾自动报警系统设计参数(5)


消防考点!火灾自动报警系统设计参数(5)_1
消防考点!火灾自动报警系统设计参数(5)_2
今日分享


联动编程在火灾自动报警系统里是非常重要的一篇,逻辑编程就是通过提前设定好的逻辑条件来,在火灾时自动控制相应的设备来达到控制火灾,提供疏散条件。

消防考点!火灾自动报警系统设计参数(5)_3
知识点六【联动编程】

系统名称
联动触发信号
联动控制
消火栓
消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号的“与”逻辑
启动消火栓泵
气体灭火
任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号
启动设置在该防护区内的火灾声光警报器
同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号
关闭防护区域的送、排风机及送、排风阀门,停止通风和空气调节系统,关闭该防护区域的电动防火阀,联动启动防护区域开口封闭装置,包括关闭门、窗,启动气体灭火装置,启动入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器

防烟系统
加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)
15s内开启送风口、启动加压送风机
排烟系统
同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器报警信号或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
15s内开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。开启排烟口、排烟窗或排烟阀,同时停止该防烟分区的空气调节系统
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
启动排烟风机
火灾警报和消防应急广播系统
同一报警区域内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
确认火灾后启动建筑内所有火灾声光警报器、启动全楼消防应急广播
消防应急照明和疏散指示系统
1.集中控制型,由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现
2.集中电源非集中控制型,由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现
3.自带电源非集中控制型,由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现
确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,时间不大于5s
其他设备的联动控制

防火门
常开
两只独立火灾探测器
联动控制器信号
常开防火门关闭
一只探测器+一只手报
防火卷帘

疏散走道
两只独立感烟探测器
联动控制器信号
下降至距楼板面1.8m
一只专用感烟探测器
一只专用感温探测器(任一侧0.5~5m)
联动控制器信号
下降至楼板面
非疏散走道上
应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
手动
控制
由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降(非疏散走道还可以消控室远程手动启动)
温控释放装置
当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时释放装置动作,卷帘依自重下降关闭
消防电梯
联动
控制
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话