[分享]记住就拿分,低倍数泡沫灭火系统的设计要求

发表于2020-10-26     46人浏览     1人跟帖     总热度:65  

消防考点!低倍数泡沫灭火系统的设计要求,记住就拿分


泡沫灭火系统,每年三科之和在7分左右,实务4分,综合能力3分,分值也是相当可观的,因此对于泡沫灭火系统的重要知识点需要牢固掌握。

那么下面我们就这个知识点做如下总结:

【低倍数泡沫灭火系统的设计要求】
记住就拿分,低倍数泡沫灭火系统的设计要求_1

1.低倍数泡沫灭火系统的设计要求

(1)固定顶储罐

1)固定顶储罐的保护面积应按其横截面面积计算。
2)泡沫混合液供给强度及连续供给时间,应符合下列规定:
①非水溶性液体储罐液上喷射系统,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于下表的规定。

系统形式
泡沫液种类
供给强度
[L/(min·m²)]
连续供给时间(min)
甲、乙类
丙类
固定、半固定式系统
蛋白
6.0
40
30
氟蛋白、水成膜、成膜氟蛋白
5.0
45
30
移动式系统
蛋白、氟蛋白
8.0
60
45
水成膜、成膜氟蛋白
6.5
60
45
注:
a.如果采用大于上表规定的混合液供给强度,混合液连续供给时间可按相应的比例缩短,但不得小于上表规定时间的80%。

b.沸点低于45℃的非水溶性液体,设置泡沫灭火系统的适用性及其泡沫混合液供给强度,应由试验确定。

②非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min·㎡)、连续供给时间不应小于40min

注:
沸点低于45℃的非水溶性液体、储存温度超过50℃或粘度大于40mm²/s的非水溶性液体,液下喷射系统的适用性及其泡沫混合液供给强度,应由试验确定。

③水溶性液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体储罐液上或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于下表的规定。

液体类别
供给强度[L/(min·m²)]
连续供给时间(min)
丙酮、异丙醇、甲基异丁酮
12
30
甲醇、乙醇、正丁醇、丁酮、丙烯晴、醋酸乙酯、醋酸丁酯
12
25
含氧添加剂含量体积比大于10%的汽油
6
40

注:
本表未列出的水溶性液体,其泡沫混合液体供给强度和连续供给时间由试验确定。

(2)外浮顶储罐


1)钢制单盘式与双盘式外浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定。

2)非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于30min

3)外浮顶储罐泡沫堰板的设计,应符合下列规定:
①当泡沫喷射口设置在罐壁顶部,密封或挡雨板上方时,泡沫堰板应高出密封0.2m;当泡沫喷射口设置在金属挡雨板下部时,泡沫堰板高度不应小于0.3m
②当泡沫喷射口设置在罐壁顶部时,泡沫堰板与罐壁的间距不应小于0.6m;当泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于0.6m。
③应在泡沫堰板的最低部位设置排水孔,排水孔的开孔面积宜按每1m²环形面积280mm²确定,排水孔高度不宜大于9mm。



(3)内浮顶储罐


1)钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定;其它内浮顶储罐应按固定顶储罐对待。


2)钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的泡沫堰板距离罐壁不应小于0.55m,其高度不应小于0.5m。

3)单个泡沫产生器保护周长不应大于24m

4)非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L /(min·m²)。

5)水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于规范要求的1.5倍。

6)泡沫混合液连续供给时间不应小于30min

END