[分享]关于自动喷水灭火系统的冲洗、试压要点归纳

发表于2020-09-14     33人浏览     1人跟帖     总热度:65  

需掌握!关于自动喷水灭火系统的冲洗、试压要点归纳

关于自动喷水灭火系统的冲洗、试压要点归纳_1
关于自动喷水灭火系统的冲洗、试压要点归纳_2
今日分享
14 September 2020

自动喷水灭火系统的冲洗、试压是一级消防工程师自动喷水灭火系统的相关知识点。冲洗、试压的检查是综合能力科目考试中的重点内容,需要准确掌握。

关于自动喷水灭火系统相关知识点的考查每年三科总和在37分左右,因此该知识点非常重要。

那么下面我们就相关知识点做如下总结:


关于自动喷水灭火系统的冲洗、试压要点归纳_3


考 点 总 结

1.强度试验和严密性试验采用水作为介质进行试验。干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气作为介质分别进行水压试验和气压试验。

2.试压、冲洗基本要求

(1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等应符合设计文件要求。
(2)准备不少于2只的试压用压力表,精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍。
(3)隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板应具有凸出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。

3.水压试验

(1)环境温度不低于5℃,当低于5℃时,应采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。
(2)系统设计工作压力不大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa;系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa
(3)水压严密性试验压力为系统设计工作压力
(4)水压强度试验要求:
1)水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点
2)管网注水时,应将管网内的空气排净,缓慢升压。
3)达到试验压力后,稳压30min,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa
(5)水压严密性试验要求:
1)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行
2)试验压力应为设计工作压力,达到试验压力后,稳压24h,管网应无泄漏。

4.气压试验要求:

(1)气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa
(2)气压试验的介质宜采用空气或氮气

5.管网冲洗:
管网试压合格后,采用生活用水进行冲洗。管网冲洗顺序为先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗按照配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。