三科占比40分,消防水池的设置要求全考点归纳,口诀助记


每年必考,今日分享

消防水池的设置要求是一级消防工程师消防给水及消火栓系统的相关知识点。

消防水源是消防给水系统的重要组成部分,也是系统灭火的基础保障,而消防水池则是主要消防水源之一。

关于消防给水及消火栓系统相关知识点每年三科总和在40分左右,因此该知识点非常重要。


三科占比40分,消防水池的设置_1
现做以下归纳总结
三科占比40分,消防水池的设置_2


防水池的设置要求】

(1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

(2)消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

(3)当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3

(4)消防水池总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

(5)储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应设取水口或取水井。吸水高度不应大于6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时可减为40m

(6)消防水池出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水;消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或者值班室等地点设置就地水位显示装置,同时应有最高和最低报警水位。(同减压水箱)

【注意】
消防水池(箱)的有效深度是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或者出水管喇叭口以上0.6m的水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶部以上0.2m

(7)高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。

(8)高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格(或座)应有一条独立的出水管向消防给水系统供水。


内容
设置要求
助记
专用
消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施
生消分离
有效容积
1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于l00m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3

2.建筑群共用消防水池时,容积应按消防用水量最大一栋建筑物计算
牢记数据
计算参考
分隔设置
消防水池总蓄水有效容积>500m3,宜设两格能独立使用的消防水池;

当>1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。并应设置满足最低有效水位和消防给水设计流量要求的连通管
两格500
两座1000
补水
消防水池的补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积>2000m3,补水时间不应大于96h
两天补齐
太大四天
管径
消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100
≥100
储水安全
1.消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用

2.消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位

3.消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水
全部利用
显示报警
排水安全