1.火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
(1)消防水池应采用两路消防给水;
(2)火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,并可按下式计算:
qf=3600Av
式中:
qf——火灾时消防水池的补水流量(m³/h);
A——消防水池进水管断面面积(m2);
v——管道内水的平均流速(m/s)。
(3)消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s。
2.水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积与无效容积之和。消防水池的有效容积为:
Va=(Qp-Qb)t
式中:
Va—消防水池的有效容积(m³);
Qp—消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m³/h);
Qb—在火灾延续设计内可连续补充的流量(m³/h);
t—火灾延续时间(h)。