今日分享

消防水池有效容积的计算是一级消防工程师消防给水及消火栓系统的相关知识点。

这一知识点在案例考试中比较容易考到。

关于消防给水及消火栓系统相关知识点每年三科总和在40分左右,因此该知识点非常重要。


关于消防水池有效容积的计算总结_1
现做以下归纳总结
关于消防水池有效容积的计算总结_2

1.火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
(1)消防水池应采用两路消防给水;

(2)火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,并可按下式计算:

qf=3600Av
式中:
qf——火灾时消防水池的补水流量(m³/h);
A——消防水池进水管断面面积(m2);
v——管道内水的平均流速(m/s)。

(3)消防水池进水管管径和流量应根据市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s。

2.水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积与无效容积之和。消防水池的有效容积为:

Va=(Qp-Qb)t
式中:

Va—消防水池的有效容积(m³);
Qp—消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m³/h);
Qb—在火灾延续设计内可连续补充的流量(m³/h);
t—火灾延续时间(h)。

【注意】
(1)自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。

(2)消防水池有效容积包含室内外消防用水量之和,Va=室外消火栓系统消防用水量+室内消火栓系统消防用水量+室内自动喷水灭火系统消防用水量(一个防护区中的湿式、干式、预作用、雨淋等水灭火系统中的用水量按最大的一个灭火系统消防用水量计算)+水幕系统或冷却分隔消防用水量。