今日分享

采暖系统防火防爆是一级消防工程师建筑设备防火防爆的相关知识点。

为营造建筑内部舒适的工作生活环境,需要在建筑内部安装、使用采暖系统,但这些设备自身具有一定的火灾危险性,所以必须采取相应的防火防爆措施来预防和减少火灾和爆炸的危害。

建筑设备防火防爆相关知识点每年三科总和在10分左右,因此该知识点也颇为重要。


[消防建筑设备篇]采暖系统防火防爆常考点_2
现做以下归纳总结
[消防建筑设备篇]采暖系统防火防爆常考点_3

01

选用采暖装置的原则


(1)甲、乙类厂房和甲、乙类库房内严禁采用明火和电热散热器采暖。

(2)散发可燃粉尘、可燃纤维的生产厂房对采暖的要求:

1)为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。但输煤廊的采暖散热器表面平均温度不应超过130℃
2)散发物(包括可燃气体、蒸气、粉尘)与采暖管道和散热器表面接触能引起燃烧、爆炸时,应采用不循环使用的热风采暖,且不应在这些房间穿过采暖管道,如必须穿过时,应用不燃烧材料隔热。
3)不应使用肋形散热器,以防积聚粉尘。

(3)在生产中使用和生产遇到水或水蒸气能引起燃烧爆炸的物品时(如电石、锌粉、铅粉等),不应采用热水或蒸汽采暖,并且其他房间的热水、蒸汽采暖管道也不得穿过这些部位,因此,这些车间只允许采用不循环使用的热风采暖。


02

采暖设备的防火防爆措施


(1)采暖管道穿过可燃构件,应采用不燃材料隔热。不应穿过存在与管道接触能引起燃烧爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间,如必须穿过,应采用不燃材料隔热。

(2)当采暖管道的表面温度大于100℃时,距离可燃物不应小于100mm或采用不燃材料隔热;当采暖管道的表面温度不大于100℃时,距离可燃物不应小于50mm或采用不燃材料隔热。

(3)甲、乙类厂房(仓库)的建筑内供暖管道和设备的绝热材料应采用不燃材料;对于其他建筑,宜采用不燃材料,不得采用可燃材料。

巩固练习





1.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是(    )。
A.生产过程中散发二硫化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统
B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃
C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃
D.铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃




解析:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016,9.2.3 下列厂房应采用不循环使用的热风供暖:
1. 生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维与供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房;
2. 生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的厂房。A错误

9.1.2 甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。

9.2.1 在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃。BCD选项正确。





2. 对某活性炭制造厂房进行防火防爆检查,下列检查结果中,符合现行因家标准要求的有(    )。
A.厂房采用水泥地面
B.在厂房内设置了排污地沟,盖板严密
C.地沟中积聚的粉尘未清理
D.墙面采取了防静电措施
E采暖设施采用肋片式散热器




解析:
根据《建筑设计防火规范》表3.1.1可知活性炭制造厂房属于乙类厂房,属于易燃易爆的场所。3.6.6 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:
1. 应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施;
2. 散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫;
3. 厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。A选项水泥地面易产生火花,C选项粉尘没有清理。所以A、C选项不符合标准要求。9.2.2 甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖。E选项不符合不符合要求。


温故知新
应急照明与疏散指示标志,表格总结+巧思妙记 | 轻松学消防
锅炉房的防火防爆在建筑平面布置中涉及的考点归纳 | 消防工程师
纯干货!电气防爆五大考点归纳,不容错过
[消防建筑设备篇]采暖系统防火防爆常考点_4
END

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-07-13   |  只看该作者      

2

应急照明与疏散指示标志

小鸥老师

中国 北京 | 室内设计

3 关注

41 粉丝

277 发帖

16 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20