[分享]公司面试考题,来试试你能及格吗?

发表于2020-02-13     328人浏览     1人跟帖     总热度:173  

最近听闻一朋友线上面试,题目是10道基本问题,开卷问答且可以求助别人,每个题目10分,快来测试一下自己及格了吗?


1:电气竖井、排烟机房、电梯机房内是否做备用照明?

2:设置备用照明场所灯具是否还需考虑蓄电池供电?还是备用照明(功能用房内)选带蓄电池的灯具?

3:消防图纸的分类。

4:车库是否属于开敞空间?是否需要使用大型、特大型指示灯?

5:夏季施工的地下室潮湿结露问题如何解决?

6:防火泥适用于哪类孔洞的封堵,其注意事项有哪些?防火泥的使用注意事项有哪些?

7:防爆电机常见的防爆类型标志。

8:验收时,建筑土建防火封堵常见问题。

9:照度和亮度的区别。

10:找出下图中喷淋主管的安装问题。 

公司面试考题,来试试你能及格吗?_1

怎么样,你答对了几题?答案在下面。


问题1解答:

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中规定的备用照明特指消防备用照明,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中明确规定火灾等紧急情况下,仍需工作、值守的场所中应设置备用照明。电气竖井不属于仍需工作值守的场所,不需要设置备用照明;排烟机房、电梯机房需根据特定机房的规模和管理模式等因素确定该类场所在火灾等紧急情况下是否需要有人继续工作、值守,如需有人继续工作、值守应同时设置备用照明和消防应急照明。


问题2解答:

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》明确规定备用照明可采用正常照明灯具,并采用正常照明电源和消防电源互投后为灯具供电,无需再采用蓄电池电源供电。但是设置备用照明的场所中需同时设置消防应急照明灯具,这些消防应急照明灯具需同时采用主电源和蓄电池电源供电,供电要求需符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的相关规定。


问题3解答:

消防图纸分为:消防水、消防电和气体消防。


问题4解答:

车库不属于《技术标准》中开敞空间场所范畴,在车库场所应根据灯具的设置高度选择适宜规格的灯具,一般车库场所宜选择中型或小型标志灯具。人员疏散通道,方向标志灯应设置在通道两侧的墙面、柱面上,且灯具的设置高度不应大于1m。车行通道是火灾时车辆疏散的通道,因此建议设置疏散指示标志,考虑到驾驶人员的视角因素,车行通道上设置的方向标志灯应设置在车行通道上方,灯具宜采用吊装方式安装,标志面宜与车行方向垂直,设置高度不能低于车行通道最大限高。


问题5解答:

夏季施工务必要重视地下室防潮除湿,总体思路采用“疏”“堵”结合的方式:

 疏通排水沟,疏通集水井,疏通排水管,疏通疏水层,疏通送排风

堵 堵结构洞口,堵临时洞口,堵穿墙套管,堵打压漏水,堵人为破坏


问题6解答:

防火泥主要用于电线,电缆的孔洞封堵,以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。

1)施工前,清理干净待施工表面得尘土和油污。

2)将电缆束过孔洞,用堵料均匀地分隔并粘贴电缆,然后用堵料将电缆之间,电缆与孔洞壁之间的缝隙填塞密实。堵料的填塞厚度应与孔洞深度一致。

3)对较大的孔洞或缝隙,可先用租火网作骨架或用钢条加固,已增加支撑力度。

4)当气温过低,堵料较硬不便施工时,可将带塑料包装的堵料放置在40~70℃的温水中加热并进行揉制,即可使堵料软黏至适于施工。


问题7解答:

按防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。

各种防爆类型标志如下:   、

“d”:隔爆型(对于EPL Gb);   

“e”:增安型(对于EPL Gb);   

“ia”:本质安全型(对于EPL Ga);   

“ib”:本质安全型(对于EPL Gb);   

“ic”:本质安全型(对于EPL Gc);     

“px”:正压型(对于EPL Gb);    

“py”:正压型“py”等级(对于EPL Gb);    

“pz”:正压型“pz”等级(对于EPL Gc)。   



问题8解答:

1)给水管道穿越楼板,墙体部位未封堵。

2)电气管、桥架穿越楼板、墙体部位未封堵。

3)通风、空调、防排烟管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

4)防火墙未到顶。

5)防火分区未形成。

6)土建风道未封堵。

7)玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。

答案包括但不限于以上各条。


问题9解答:

照度是指单位面积内获得的光有多少,亮度是指单位面积内看上去有多亮。照度和被照物是无关的,拿我们的手掌举例,无论是手心还是手背,在同等条件下,得到的光是一样多的,即照度是一样的。

但是,我们肉眼看上去是不一样的,手心总是会比手背感觉上亮一点,这就是亮度不一样。亮度和反射率有关的,手心手背的反射率不一样,从而导致了亮度的明暗之别。

 

问题10解答:

喷淋主管穿越变形缝处未设置管道伸缩器。

公司面试考题,来试试你能及格吗?_2

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 5.1.16 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm:穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。


评价:

1.能答出3-4道,说明你才刚入门,要学的还有很多,进步的空间很大。


2. 能答出5-7道,恭喜你,已经开始深入了解消防这个行业了。


3. 答出8道以上,努努力就可以算是专业的了。


4. 能全部答出,那你恐怕是已经战胜了90%的人了,抢手!


说一道都答不出的,你确定是学消防的吗?


你现在在哪一阶段,不妨留言区里说说吧。


公司面试考题,来试试你能及格吗?-小鱼


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-02-13   |  只看该作者      

2

公司面试考题,来试试你能及格吗?
公司面试考题,来试试你能及格吗?-小鱼

番茄小姐姐

中国  | 建筑施工

3 关注

999+ 粉丝

462 发帖

69 荣誉分

加我领取 一建 二建 优惠券 和 备考资料

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20