[分享]2018年,消防真题——综合能力

发表于2019-09-18     55人浏览     100人跟帖     总热度:30  

 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

61

60.某市在会展中心举办农产品交易会,有 2000 家厂商参展,根据《中华人民共和国消防法》,该场所不符合举办大型群众性活动消防安全的规定的做法是( )。

A. 由举办单位负责人的担任交易会的消防安全责任人

B. 会展中心的消防水泵有故障,由政府专职消防队现场守护

C. 制定灭火和应急疏散预案并组织演练

D. 疏散通道、安全出口保持畅通

[答案] B


点评+1

 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

62

61.对某电信大楼安装的细水雾灭火系统进行系统验收,根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》 (GB50898),下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目一般缺陷项的是( )。

A. 资料中缺少系统及其主要组件的安装使用和维护说明书

B. 水质不符合设计规定的标准

C. 水泵的流量为设计流量的 90%

D. 安装的管道支架间距为设计要求的 120%

[答案] C


 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

63

62.消防技术服务机构对某高层写字楼的消防应急照明系统进行检测。下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )。

A. 在二十层楼梯间前室测得的地面照度值为 4.0lx

B. 在二层疏散走道测得的地面照度值为 2.0lx

C. 在消防水泵房切断正常照明前、后测得的地面照度值相同

D. 在十六层避难层测得的地面照度值为 5.0lx

[答案] A


 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

64

63.某消防技术服务机构对办公楼内的火灾自动报警系统进行维护保养。在检查火灾报警控制器的信息显示与查询功能时,发现位于会议室的 1 只感烟探测器出现故障报警信号。感烟探测器出现故障报警信号,可排除的原因是(    )。

A. 感烟探测器与底座接触不良

B. 感烟探测器木身老化损坏

C. 感烟探测器底座与吊顶脱离

D. 感烟探测器底座一个接线端子松脱

[答案] C


点评+1

 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

65

64.对某建筑高度为 120m 的酒店进行消防验收检测,消防车道、消防车登高操作场地,消防救援窗口的实测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A. 消建筑设置环形消防车道,车道净宽为 4.0m

B. 消防车登高操作场地的长度和宽度分别为 15m 和 12m

C. 消防车道的转弯半径为 15m

D. 消防救援窗口的净高和净宽均为 1.1m,下沿距室内地面 1.1m

[答案] B


 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

66

65.对某大厦设置的机械防烟系统的正压送风机进行单机调试,下列调试方法和结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是(  )。

A. 模拟火灾报警后,相应防烟分区的正压送风口打开并联动正压送风机启动

B. 经现场测定,正压送风机的风量值、风压值分别为风机铭牌的 97%、105%

C. 在消防控制室远程手动启、停正压送风机,风机启动、停止功能正常

D. 手动开启正压送风机,风机正常运转 1.0h 后,手动停止风机

[答案] C


点评+1

 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

67

66.某 28 层大厦,建筑面积 50000m2 ,分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用,三家单位均符合消防安全重点单位界定标准,应当由( )向当地消防部门申报消防安全重点单位备案。

A. 各单位分别

B. 大厦物业管理单位

C. 三家单位联合

D. 大厦消防设施维保单位

[答案] A


 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

68

67.某大型冷库在建工程,施工现场需要运行防火作业,根据现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720),氧气瓶与乙炔气瓶的工作间距、气瓶与明火作业点的最小距离分别不应小于( )。

A. 5m,10m

B. 5m,8m

C. 4m,9m

D. 4m,10m

[答案] A


点评+1

 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

69

68.对某煤粉生产车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A. 车间排风系统设置了导除静电的接地装置

B. 排风管采用明敷的金属管道,并直接通向室外安全地点

C. 送风系统采用了防爆型的通风设备

D. 净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上,且设置了泄压装置

[答案] D


 发表于2019-09-19   |  只看该作者      

70

69.对某区域进行区域火灾风险评估时,应遵照系统性、实用性、可操作性原则进行评估。下列区域火灾风险评估的做法中,错误的是(   )。

A. 把评估范围确定为整个区域范围内的社会因素、建筑群和交通路网等

B. 信息采集是采集评估区域内的人口情况、经济情况和交通情况等

C. 建立评估指标体系时将区域基础信息、火灾危险源作为二级指标

D. 在进行风险识别时把火灾风险分为客观因素和人为因素两类

[答案] C


点评+1