30.对某建筑进行防火检查,变形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A. 变形缝的填充材料采用防火枕
B. 空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,变形缝两侧风管设置公称动作温度为 70℃的防火阀
C. 在可燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃 PVC 套管
D. 变形缝的构造基层采用镀锌钢板
[答案] C
发表于 2019-09-19 下载注考帮APP。获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人。
https://bbs.zhulong.com/download/zhukaobang#f=www_lbt_0_8
31.对某印刷厂的印刷成品仓库进行电气防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )。
A. 仓库安装了 40W 白炽灯照明
B. 对照明灯具的发热部件采取了隔热措施
C. 在仓库外部设有 1 个照明配电箱
D. 在仓库内部设有 2 个照明开关
[答案] D
32.某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求是( )。
A. 采用厚度为 1.00mm 的金属板材作挡烟垂壁
B. 挡烟垂壁的单节宽度为 2m
C. 挡烟垂壁的实际挡烟高度为 600mm
D. 挡烟垂壁的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动出发信号
[答案] D
发表于 2019-09-19 下载注考帮APP。获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人。
https://bbs.zhulong.com/download/zhukaobang#f=www_lbt_0_8
33.消防部门对某大厦的消防电源及其配电进行验收。下列验收检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )。
A. 大厦的消防配电干线采用阻燃电缆直接明敷设在与动力配电线路共用的电缆井内,并分别布置在电缆井的两侧
B. 大厦的消防用电设备采用了专用的供电回路,并在地下一层设置了柴油发电机作为备用消防电源
C. 大厦的消防配电干线按防火分区划分,配电支线未穿越防火分区
D. 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备供电,在其配电线路的最末一级配电箱处设置了自动切换装置
[答案] A
发表于 2019-09-19 下载注考帮APP。获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人。
https://bbs.zhulong.com/download/zhukaobang#f=www_lbt_0_8
34.某商业综合楼建筑中庭高度为 15m,设置湿式自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是( )。
A. 标准覆盖面积洒水喷头的外观
B. 扩大覆盖面积洒水喷头的响应时间指数
C. 非仓库型特殊应用喷头的规格型号
D. 非仓库型特殊应用喷头的工作压力
[答案] C
35.某消防技术服务机构对某石油化工企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行了技术检测。下列检测结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )。
A. 整体平衡式比例混合装置竖直安装在压水力的水平管道上
B. 安装在防火堤内的水平管道坡向防火堤,坡度为 3%。
C. 液下喷射的高背压泡沫产生器水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上
D. 在防火堤外连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上水平安装了压力表接口
[答案] D
发表于 2019-09-19 下载注考帮APP。获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人。
https://bbs.zhulong.com/download/zhukaobang#f=www_lbt_0_8
36.某幼儿园共配置了 20 具 4kg 磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护,经检查有8 具灭火器 需送修。该幼儿园无备用灭火器,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),幼儿园一次送修的灭火器数量最多为( )。
A. 8 具
B. 6 具
C. 5 具
D. 7 具
[答案] C
37.某单层建筑采用经阻燃处理的木柱承重,承重墙体采用砖墙,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),该建筑的耐火等级为( )。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
[答案] D
发表于 2019-09-19 下载注考帮APP。获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人。
https://bbs.zhulong.com/download/zhukaobang#f=www_lbt_0_8
38.某星级宾馆属于消防安全重点单位,关于该星级宾馆消防安全重点部位的确定的说法,错误的是( )。
A. 应将空调机房确定为消防安全重点部位
B. 应将厨房、发电机房确定为消防安全重点部位
C. 应将夜总会确定为消防安全重点部位
D. 应将变配电室、消防控制室确定为消防安全重点部位
[答案] A
39.水喷雾灭火系统投入运行后应进行维护管理,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》 (GB 50219)维护管理应掌握的知识与技能,不包括( )。
A. 熟悉水喷雾灭火系统的操作维护流程
B. 熟悉水喷雾灭火系统各组件的结构
C. 熟悉水喷雾灭火系统的性能
D. 熟悉水喷雾灭火系统的原理
[答案] B
发表于 2019-09-19 下载注考帮APP。获取海量学习资料,成为整条街上考的最靓的人。