某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面积3000m2,划分为3个护理单元。该病房楼避难间的下列设计方案中,正确的是()。
将满足避难要求的监护室兼作避难间
在二至九层每层设置1个避难间
避难间的门采用乙级防火门
不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟
【答案】A
某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。
0.30MPa
0.35MPa
0.65MPa
0.50MPa
【答案】D
某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。
泄压口下沿距顶棚1.0m
一套系统保护5个防护区
设计喷放时间为12s
灭火设计浓度为10%
【答案】C
根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。
网络控制楼
脱硫工艺楼
解冻室
集中控制楼
【答案】B
某耐火等级为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。
1.3m
1.1m
1.2m
1.4m
【答案】A
某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )。
采用耐火完整性为0.50h的外窗
外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带
防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层
【答案】D