[分享]木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()

发表于2019-09-16     27人浏览     6人跟帖     总热度:14  

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-09-16   |  只看该作者      

2


某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面积3000m2,划分为3个护理单元。该病房楼避难间的下列设计方案中,正确的是()。

  1. 将满足避难要求的监护室兼作避难间

  2. 在二至九层每层设置1个避难间

  3. 避难间的门采用乙级防火门

  4. 不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟

【答案】A

 发表于2019-09-16   |  只看该作者      

3


某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。

  1. 0.30MPa               

  2. 0.35MPa

  3. 0.65MPa              

  4.  0.50MPa

【答案】D

 发表于2019-09-16   |  只看该作者      

4

某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。

  1. 泄压口下沿距顶棚1.0m

  2. 一套系统保护5个防护区

  3. 设计喷放时间为12s

  4. 灭火设计浓度为10%

【答案】C

 发表于2019-09-16   |  只看该作者      

5

根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。

  1. 网络控制楼

  2. 脱硫工艺楼

  3. 解冻室

  4. 集中控制楼

【答案】B

 发表于2019-09-16   |  只看该作者      

6

某耐火等级为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。

  1. 1.3m

  2. 1.1m

  3. 1.2m

  4. 1.4m

【答案】A

 发表于2019-09-16   |  只看该作者      

7


某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )。

  1. 采用耐火完整性为0.50h的外窗

  2. 外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带

  3. 防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料

  4. 首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层

【答案】D

runtowin

北京 门头沟区 | 建筑施工

6 关注

23 粉丝

56 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20