今日知识点:防火防烟分区与分隔
具有较高耐火极限墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。
防火分区的划分主要是控制火灾的蔓延、设定人员安全疏散区域。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_1
1、厂房的防火分区
根据不同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火灾蔓延扩大,减少损失。
甲类厂房除因生产工艺需要外,应尽量采用单层建筑。
2、仓库的防火分区
除了对仓库总的占地面积进行限制外,库房防火分区之间的水平分割必须采用防火墙分隔,不能采用其他分隔方式替代。
甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用单层结构。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_2
3、民用建筑的防火分区
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_3
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_4
在建筑物内部采用挡烟设施分隔,能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其他部分蔓延的局部空间。
划分防烟分区的目的:有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟。划分防烟分区的构建主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_5
防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_6
为保证建筑物防火安全,防止火势蔓延,用防火墙、防火门、楼板等构件,把建筑空间分隔成若干较小的防火空间。
防火分隔物可分两类:
(1)固定:普通砖墙、楼板、防火墙、防火墙带等;
(2)可开启和关闭式:防火门、防火窗、防火卷帘、防火吊顶、防火幕等。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_7
1、防火墙:不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_8
2、防火卷帘:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,将钢板、铝合金板等金属板材,用扣环或铰接的方法组成可卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时放下展开,防止火势从门窗洞口蔓延。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_9
3、防火门:具有一定耐火极限,火灾时能自行关闭的门。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_10
4、防火窗:采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_11
5、防火分隔水幕:起到防火墙作用,在需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕进行分割,宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宜小于6m,供水强度不应小于2L/s·m。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_12
6、防火阀:在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动室封闭装置。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_13
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_14
7、排烟防火阀:安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到280℃时,排烟阀门自动关闭。
消防工程师专区|防火防烟分区与分隔_15


1.防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h(甲、乙类厂房和甲、乙、丙仓库≥4.00h)的不燃性实体墙。
1.防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。
2.防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。
3.建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
4.建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
5.防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。
6.除本规范第6.1.5规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应釆用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
7.防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。