[提问]普通照明和应急照明能共好用一个配电箱吗?

发表于2014-11-19    1196人浏览    1人跟帖    复制链接  只看楼主

11.19帖子.jpg
小型的公共建筑,普通照明和应急照明能共好用一个配电箱吗?
应急照明是二级负荷,用普通照明箱,另设蓄电池可以吗?
有没有明确规范
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-11-25   |  只看该作者       筑龙币+5

2

之前也做过这样的项目,也是放在同一个配电箱。但是后来公司审核的人说不可以这样。根据的是JGJ242-2011中9.3.1应急照明应由消防专用回路供电。

 回帖后跳转到最后一页


分享