3 照度的确定 采用美国G.E公司泛光照明设计软件进行照度计算,立面平均照度200~250lx。相应数学模型: (1)光束宽度等参数的计算:详见《照明工程设计手册》P309页; (2)灯具功率的计算: 发光强度计算公式如下: I=ED2或I=EH2/Sin2αcos2α 式中: I――建筑物立面所需的发光强度(cd); E――立面上的垂直照度(Lx); H――泛光灯投射高度(m); D――泛光灯距建筑物的距离(m); α――光源投射方向与地面夹角。 所需灯具数量:N=I/I0 各种泛光灯发光强度I0可由样本中查到。 4 色温的选择 采用色温4000~4200K的金卤灯照明,中间色调的白光既能精确体现建筑的材质感,又能突出整个建筑淡雅的气质,同时避免采用高色温冷光让人感到清冷和阴森,给人以一种、舒适的感觉,充分体现了以人为本的思想。 |
5 灯具的选择 根据照明要求和建筑特征采用两种灯具:中光束的400W金卤灯PF-400和宽光束的400W金卤灯PF-154(美国G.E.公司产品)。其主要特征如下: (1)灯具防护等级IP65; (2)高压铸铝外壳,内外丙烯酸涂层,抗腐蚀能力强; (3)G.E.专利技术玻璃镀膜铝反射器,提高反射器的抗腐蚀性能,同时提高灯具的效率; (4)活性碳呼吸器,提高灯具抗腐蚀性能,减少维护工作量; (5)窄、中、宽多种光束角,适用不同应用场所; (6)400W美标金卤灯,光通量达36000Lm,寿命长达20000小时。 400WLMP金卤灯光源数据见表2。 6 灯具布置 灯光设计突出复合铝板的花瓣造型,灯具安装柱子边,花瓣从下至上亮度对比,突出立体感和造型感。顶部天棚也是体育场的一个标志,在不影响比赛的前提下,利用安装在柱子边靠近护栏的灯具向上照明天棚,既照明钢网架,同时均匀照明天棚,与花瓣相呼应。灯具位置列表: (1)花瓣部分:在每个柱子旁各安装一套400W中光束金卤灯和一套400W宽光束金卤灯,每个花瓣有2组照明。中光束灯PF-400主要照明上部,PF-154宽光束主要照明中下部,从底部向上均匀渐变,平均照度212lx。 (2)天棚:在22m标高处护栏侧,距柱子1m处安装一套400W宽光束金卤灯,二根柱子之间有二套灯,灯具向外侧照射天棚,平均照度201lx。 |
7 供配电 (1)本工程泛光照明电源分别引自场内两低压配电间泛光照明预留回路,并分别在一区、三区的二层的分配电间进行二次配电。 各照明配电箱采用放射式的配电方式,考虑到供电半径及电压损失的问题,各照明分配电箱分别设置在二层6个配电小间内; (2)电源电压为~220/380V,系统接地保护型式为TN-S系统。由于气体放电灯为非线性负载,线路中含有以3次谐波为主的高次谐波,故所有线路的中性线截面均按最大一相电流选择。 各照明支线室内部分采用VV-3×4铜芯电缆穿钢管暗敷或沿钢网架明敷。 室外照明支线采用VV22-3×4铠装电缆直埋敷设。 本设计采用单灯补偿的方式,功率因数达到0.8以上。 8 自动控制 灯光除可以手动控制外,对其自动控制方式基于以下几点进行设计: 8.1 控制方式安全可靠 每只配电箱出线回路设有无触点开关,其无触点开关选用美国高可靠性可控硅,使用寿命长,经调试完成后基本处于免维护状态。 8.2 控制方式数字化 采用总线制对系统进行多模控制,利用一台中央处理器可以完成对体育场进行各种灯光模式的操作,并预留通信接口与体育中心BA系统兼容。 8.3 控制模式多样化 体育场、馆和连接天桥可以多种模式实行控制,甚至每个回路都可以在中文触摸屏上进行独立操作。而且,可在显示屏上查看泛光照明不同模式的灯光效果,如一般照明效果、节日及重大节日泛光照明效果等,这样可以大大节省运行费用。 8.4 该系统具有良好的开放性 9 结束语 苏州体育中心体育场泛光照明设备各项运行参数良好,安全运行一年有余,其亮化效果得到了苏州各界的认可,在夜晚向苏州市民展现了其亮丽风姿。 |
体育场的照明设计~~~~~~~~我都找好长时间了。谢谢楼主~眼泪哗哗的!! |
河北 邯郸 | 建筑设计
3 关注
21 粉丝
323 发帖
212 荣誉分
∨