某大楼变配电工程施工组织设计

发表于2006-08-19     1925人浏览     2人跟帖     总热度:40  

一、编制依据
1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。
2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。
3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。
4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。
5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。
6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。
7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。
二、编制说明
本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。
本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。
三、工程概况
1、 高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。
2、 XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX设计研究院。
3、 建设规模:
项目名称 容量/数量
变压器容量(KVA) 2*800+2*1000+2*1600
高压柜(台) 9
低压柜(台) 49
10KV电缆线路(KM) 2961
4、 变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于XX内。
四、主要工程量表
序号 名 称 规格型号 单位 数量
1 高压开关柜 ZS1 台 9
2 干式变压器 SCB10-800KVA 台 2
3 干式变压器 SCB10-1000KVA 台 2
4 干式变压器 SCB10-1600KVA 台 2
9 低压配电柜 GCL 台 49
10 低压母线槽 2000A 米 35.5
11 低压母线槽 3000A 米 20
13 电缆桥架 450*150托盘式 米 42
16 高压电缆 YJV22-10KV-3×95mm2 米 55
24 高压电缆 YJV22-10KV-3×120mm2 米 30
25 高压电缆 YJV22-10KV-3×300mm2 米 2961
26 镀锌钢管 φ100 米 0.18
27 镀锌钢管 φ150 米 617
28 镀锌槽钢 [10 米 52
29 镀锌扁钢 -40×4 米 245
五、施工部署:
1、 施工组织机构设置:

2、 工阶段划分:
根据本工程的特点,将整个工程划分为四个阶段:基础及接地线施工→设备就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。
3、 工进度安排:
自甲方书面通知之日进场,并于甲方自购设备全部到场及土建具备安装条件后1个半月内完工。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。
六、施工准备:
1、设备安装前,设备间应具备下列条件:
①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕;
②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高;
③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求;
④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计;
⑤. 门窗安装完毕,门已配锁;
⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。
2、临时设施:
①.生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。
②.生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。
③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。
4、 施工用图纸、技术资料应齐全。
七、主要工程项目施工方法:
(一)设备基础型钢的制作与安装:
工艺流程:
基础型钢埋设 →搬运和检查接线安装 →清理安装 →调试
1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。
2、基础型钢埋设:
埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式)
a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。
b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。
埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-08-22 02:23:51

 发表于2009-03-21   |  只看该作者      

2

bucuola

奖励      

  • 奖励于 2009-03-22 06:10:44

 发表于2011-04-21   |  只看该作者      

3

谢谢

奖励      

  • 奖励于 2011-04-22 06:24:03

gaoqiang3170

广东 河源 | 建筑电气

1 关注

2 粉丝

3 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20