[分享]注册电气工程师专业基础考前冲刺归纳

发表于2015-08-14     2471人浏览     5人跟帖     总热度:342  

注册电气工程师专业基础考前冲刺归纳-20131204103151-1219759174

1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法
2、八(十六)进制转为二进制:把每位数用三(四)位数表示
3、二进制转为八(十六)进制:以小数点为界,向左右三(四)位一组,将每组用相应八(十六)进制表示
4、BCD码:用四位二进制数表示十进制0--9十个数
5、8421BCD码:四位二进制数的0000(0)到1111(15)十六种的前十个组合,后六个无效 
6、集成运算放大器输入级采用差动放大电路的主要目的应是(克服温漂)
7、同一差动放大电路,采用(双端输出)方式使得共模抑制比KCMR最大
8、我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV 
9、二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV电压时,短路阻抗小于7.5%备5%
10、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累
11、中性点直接接地:60kv及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流
12、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式)
13、我国电力系统的频率(50)Hz
14、相同长度的分裂导线与单导线的等值电抗关系是(X'<X) (分裂导线的等值电抗X',单导线的X)
15、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大)
16、在标幺值计算中,只需要选定两个基准(电压和功率)
17、中性点不接地系统单相接地短路时,非故障相对地电压升高倍为线电压,中性点对地电压升高为相电压
18、中性点不接地(中性点绝缘)可带电运行2小时,原因短路电流小
19、接地体的材料一般为铜和钢
20、衡量电能质量的指标:电压、频率、波形
21、电力系统运行基本要求:安全、质量、经济、环保
22、电阻R:反映发热效应;电抗X:反映磁场效应;电纳B:反映电场效应;电导G:反映电晕和电漏现象
23、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压)
24、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗)
25、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通)
26、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P越大,相角差越大
27、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差)
28、高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值)
29、为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器)
30、发电机:基本的有功电源,也是无功电源;无功电源:发电机、同步调相机、电力电容器、静止补偿器
31、电力系统的有功功率电源:(发电机)
32、在无功电源中,无功功率的控制性能最差的是(并联电容器)
33、对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式)
34、调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比)
35、三绕组变压器分接头的位置一般设在(高压和中压绕组)
36、同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功)
37、降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率)
38、在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额)
39、在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理)
40、三相系统短路类型中属于对称短路的是(三相短路)
41、三相短路的短路电流只包含(正序分量)
42、单相短路的短路电流为30A,则其正序分量为(10A)
43、造成短路的原因中属于认为的是(运行人员带负荷拉刀闸)
44、冲击电流是指短路后0.01s的瞬时值
45、变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化)
46、电力系统k点A相发生单相短路,对称分量以A相为准,其电流之间的关系为ik1=ik2=ik0
47、在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率
48、高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器)
49、异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器)
50、异步电动机的输入电压与输入电流的相位关系是(输入电压超前于输入电流)
51、单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势)
52、电机理论中电角度与机械角度的关系
53、利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分不差(1200电角度)
54、异步电动机等效电路的推导必须坚持的原则是(转子侧磁动势守恒,转子侧功率守恒)
55、改变A、B、C三根电源线与异步电动机的连接关系可以改变电动机的转向,正确方法(ABC三线中任一两根互换一次)
56、电压负反馈---稳定输出电压,降低输出电阻,带负载能力强
57、电流负反馈---稳定输出电流,提高输出电阻
58、串联负反馈---提高输入电阻,减少从信号源吸取的电流,信号源内阻越小,反馈作用越明显
59、并联负反馈---降低输入电阻,信号源内阻越大,反馈作用越明显
60、负反馈所能抑制的干扰和噪声是(反馈环内的干扰和噪声)
61、在放大电路失真时,若输入信号为正弦波,则输出信号(会产生非线性失真)
62、(笼型异步电动机)是感应电动机
63、异步电动机的名称“异步”原因在于(旋转磁场的转速不等于转子转速)
64、交流同步电机的最主要特点是(旋转磁场的转速等于转子转速)
65、交流异步电动机相对电源呈现的负载特性为(感性)
66、变压器与异步电动机在磁路结构上存在的主要区别是(异步机的磁路存在气隙,而变压器的磁路可以封闭)
67、交流同步发电机相对负载可能呈现的特性为(任意)
68、交流同步电机一般的励磁方式是(双边励磁)
69、同步电机的V形曲线特性正确表示了(同步电机的功率因数调节特性)
70、加入同步电机工作于其V形曲线特性的极小值处,则(同步电机呈现感性)
71、二阶电路:1)非振荡电路:R>2L/C;2)振荡电路:R<2L/C
72、电力系统的频率主要取决于:(系统中有功功率平衡)
73、短路电流冲击值在(短路前空载,电压初相相位为00)的情况下最大
74、短路电流的最大有效值用于校验断路器的断流能力
75、一台变压器,额定频率50Hz,如果将其接到60Hz的电源上,电压的大小仍与原值相等,那么此时变压器铁芯中的磁通与原来相比将(减少)
76、若外加电压随时间正弦变化,当磁路饱和时,单相变压器的励磁磁动势随时间变化的波形时(尖顶波)
77、变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即?U%?0,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)
78、变压器负序阻抗与正序阻抗相比,则(有与正序阻抗相等)
79、一台三相变压器的联结组为Yd5,其含义表示此变压器一次侧的线电压滞后二次侧对应的线电压(1500 )
80、三相异步电动机的旋转磁动势的转速为n1,转子电流产生的磁动势相对定子的转速为n2,则有n1=n2
81、电动机转子绕组接入2r2, 转差率为(3s)
82、绕线转子异步电动机拖动恒转矩负载运行,当转子回路串入不同电阻,电动机转速不同。而串入电阻与未串入电阻相比,对转子的电流和功率因数的影响是(转子的电流和功率因数均不变)
83、一台绕线转子异步电动机运行时,如果在转子回路串入电阻使Rs增大1倍,则电动机的最大转矩将(不变)
84、一台绕线转子异步电动机,如果将其定子绕组短接,转子绕组接至频率为50Hz的三相交流电源,在气隙中产生顺时针方向的旋转磁场,设转子的转速为n,那么转子的转向是(顺时针)
85、三相感应电动机定子绕组,Y联结,接在三相对称交流电源上,如果有一相断线,在气隙中产生的基波合成磁动势为(脉振磁动势)
86、一台三相感应电动机在额定电压下空载起动与满载起动相比,两者情况合闸瞬间的起动电流(相等)
87、同步发电机单机运行供给纯电容性负载,当电枢电流达额定时,电枢反应的作用使其端电压比空载时(增高)
88、发电机与电网并联时,必先绝对满足条件:(相序相同)条件:相序相同、电压相等、频率相等、相位相同
89、一台隐极同步发电机并网运行时,如果不调节原动机,仅减少励磁电流If ,将引起(功角增大,电磁功率最大值减小)
90、增加并联电网上运行的同步发电机的有功输出可采取的办法是(增大输入的有功功率,增大励磁电流)
91、一台并联与无穷大电网的同步发电机,在cos1的情况下运行,
此时若保持励磁电流不变,减小输出的有功功率,将引起(功角减小,功率因数下降)
92、一台并网运行的三相同步发电机,运行时输出cos0.5(滞后)的额定电流,现在要让它输出cos0.8(滞后)的额定电流,可采取的办法是:(增大输入的有功功率,增大励磁电流)
93、同步电动机处于过励磁状态,它从电网吸收(容性功率)
94、一台并联在电网上运行的同步发电机,若要在保持其输出的有功功率不变的前提下,增大其感性无功功率的输出,可以采用(保持原动机输入不变,增大励磁电流)
95、断路器开断空载变压器发生过电压的主要原因是(断路器对小电感电流的截流)
96、雷电过电压可分为感应雷过电压和直击雷过电压
97、绝缘子污秽闪络等事故主要发生在(雾天)
98、接地电阻的阻值大小与(金属接地体本身的电阻)因素基本无关
99、我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流波头时间为(2.6)s 
100、(雷绕过避雷线击于导线)不是引起工频电压升高的原因 
101、(铁磁谐振)不是引起操作过电压的原因
102、ZnO避雷器的序流在(微安)级范围之内 。ZnO避雷器不具有(灭弧电压参数)
103、少油断路器械内的变压器油主要作用是(灭弧)
104、变电所进行停电操作时,(先切断断路器,后拉隔离开关)
105、断路器重燃弧的熄灭,要求弧隙介质强度的恢复比弧隙电压的恢复(快)
106、少油断路器多采用多断口的原因是(有利于灭弧)
107、断路器的额定关合电流是其额定开断电流的(2.55倍)
108、压缩空气断路器,压缩空气作为(同时作为灭弧介质、绝缘介质的操作动力)
109、电流互感器的容量通常表示为(阻抗)
110、电流互感器的额定容量为(额定二次负荷下的容量)
111、电流互感器二次侧负荷主要包括(仪器仪表和电缆的阻抗)
112、电流互感器不完全星形联结时,测量电压的相别是(A、C)
113、互感器运行时,要求其二次侧(电压互感器开路,电流互感器短路)
114、电压互感器配置原则为(主母线接互感器,旁路母线不接) 
115、(电刷)属于直流电机结构中的定子部分;(换向片)属于转子部分
116、直流电机正常工作时,(电枢绕组中的电流)是交变的;(转子铁心中的磁通)是不变的
117、直流电机绕组采用叠绕时,其支路对数等于磁极对数;采用波绕时,支路对数等于1
118、直流电机工作时必须建立一个磁场,该磁场的性质为(衡稳的磁场)
119、直流电动机空载的含义是(电机轴上没有带任何负荷) 
120、直流电动机启动时具有(很大的启动电流)的特点
121、用超低频(0.1Hz)对大电机进行绝缘试验时,所需的试验设备容量仅为工频试验设备的 (1/500)
122、威胁变压器绕组匝间绝缘的主要因素是(过电压陡坡) 
123、引起电磁波传播过程中的波反射的原因是(波速的变化) 
124、一幅值为U0的无限长直角行波沿波阻抗Z的输电线路传播至开路的末端时,末端节点上电压值是(2U0 )
125、可以提高线路绝缘子雷击闪络电压的方法是(增加绝缘子爬距) 
126、35kv及以下输电线路一般不采取全线架设避雷线的原因是 (线路输送容量小 / 系统短路电流小)
127、决定电气设备绝缘水平的避雷器参数是(残压)
128、决定避雷器额定电压是(系统标称电压)
129、避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离,其原因是(满足避雷器残压与变压器的绝缘配合)
130、高压断路器一般采用多端口结构,通常在每个断口(并联电容)的作用(使得电压能均匀分布在每个断口上)
131、断路器开断交流电路的短路故障时,弧隙电压恢复过程与电路的参数等有关,为了把具有周期性振荡特性的恢复过程转变为非周期性的恢复过程,可在断路器触头两端并联一只电阻r,其阻值一般取( r?1L/C ) 2
132、为使熔断器的弧隙电压恢复过程为非周期性的,可在熔断器触头两端(并联电阻)
133、为了保证熔断器在开合短路电流时的安全性,其关合电流满足条件:(应不小于短路冲击电流)
134、对于电压互感器叙述正确:二次绕组应装熔断器、接地线不准装熔断器、电压互感器不需要校验热稳定
135、中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为(100/3 V)
136、中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压(100/ V)
137、在3~20kv电网中,为了测量相对地电压,通常采用(三相五柱式电压互感器)
138、电压互感器二次侧开口三角形的作用是(测量零序电压) 
139、电流互感器的额定容量是(由额定二次电流确定的容量)
140、电流互感器二次绕组在运行时,(允许短路不允许开路) 
141、直流电动机起动电流,半载启动电流等于空载启动电流 
142、能提高计时精度的元件是(多频振荡器)
143、R、L、C串联电路中,在电容C上再并联一个电阻R,则电路的谐振频率将降低
144、R、L、C串联电路中,在电感L上再并联一个电阻R,则电路的谐振频率将升高
145、以下情况可不校验热稳定或动稳定:1、用熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断器时间保证;2、采用有限流电阻保护的电气设备,在短路电流未达到峰值时已断开。3、熔断器保护的电压互感器回路。
146、断路器的开断计算时间为主保护动作时间和断路器固有分闸时间之和
147、热稳定短路计算时间为继电保护动作时间和断路器全开断时间之和
148、全开断(分闸)时间指断路器从接到分闸指令瞬间到电弧完全熄灭为止的时间间隔,等于断路器固有分闸时间和与燃弧时间之和 
149、普通电抗器运行时的电压损失应不大于其额定电压的(5%.)
150、内桥形式的主接线适用于(出现线路较长,主变压器操作较少)的电厂
151、外桥形式的主接线适用于(出现线路较短,主变压器操作较多)的电厂
152、主接线中加装旁路母线的作用是(不断电检修进出线断路器) 
153、对电气主接线设计的基本要求(可靠性、灵活性、经济性) 
154、按工作可靠性由高到低的次序排列(4/3接线﹥3/2接线 ﹥双母线﹥ 单母线分段)
155、(采用负荷开关)不是限制短路电流的措施
156、选择断路器时,应要求断路器的额定开断电流(不小于)断路器开断时所通过的最大短路电流
157、电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大(三相冲击短路)电流
158、(管型截面)的母线适用电流最大
159、发电厂用电系统接线通常采用(单母线分段)接线形式
160、在出现断路器检修时会暂时中断该回路供电的主接线形式为(双母线分段)
161、填充石英砂有限流作用的高压熔断器只能用在(电网的额定电压等于其额定电压的电网中)
162、验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器开断时间之和
163、(装设在电流互感器回路中的裸导体和电器)应效验热稳定及动稳定
164、分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压
165、一台正向旋转的直流并励发电机接在直流电网上运行,若撤掉原动机,则发电机(将作为电动机正向运行)
166、一台积复励直流发电机与直流电网连接向电网供电,欲将它改为积复励直流电动机运行,若保持电机原转向不变,设电网电压极性不变,需要采取(反接串励绕组)
167、直流电机启动电流,半载启动电流(等于)空载启动电流 
168、一台并励直流电动机拖动一台它励直流电动机,当电动机的电压和励磁回路的电阻均不变时,若增加发电机输出功率,此时发电机的(电枢电流增大)和(转速降低)
169、双积分ADC与逐次渐进ADC比较,转换速度慢,抗干扰能力强
170、晶体管电位关系:NPN管:Uc>Ub>Ue ;PNP管:Uc<Ub<Ue
171、正向压降:硅NPN+(0.6~0.8),硅PNP -(0.6~0.8) ;锗管NPN+(0.2~0.4),锗管PNP-(0.2~0.4)
172、高压输电线路的电阻远小于电抗,有功功率的流向主要由两端节点的相位决定,从相位超前一端流向滞后一端,无功功率的流向主要由两端节点电压的幅值决定,由高流向低端
173、运放有同相、反相和差分三种输入方式,为了使集成运算放大器既能放大差模信号,又能抑制共模信号,应采用(差分输入)方式 
174、 基本运输放大器中的“虚地”概念只在(反相比例放大器)电路中存在


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-08-14   |  只看该作者       筑龙币+5

3

学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~注册电气工程师专业基础考前冲刺归纳_1

 发表于2015-08-19   |  只看该作者       筑龙币+5

4

学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~谢谢!楼主奉献。

 发表于2015-09-30   |  只看该作者       筑龙币+10

5

学习了

 发表于2016-03-14   |  只看该作者       筑龙币+10

6

总结的很好,谢谢楼主分享

turboyu

北京 门头沟区 | 建筑电气

69 关注

999+ 粉丝

534 发帖

45 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20