[讨论]有防水层的基础接地做法(基础在负10m)

发表于2015-01-08     3875人浏览     3人跟帖     总热度:15  

图纸上说接地除了使用基础钢筋组成的钢筋网做自然接地极之外,还需在防水层下混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体(参考图集05D10-P106如下图),对于这个人工环形基础接地体大家都是怎么施工的啊?有防水层的基础接地做法(基础在负10m)-QQ截图20150108231747

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2015-01-09     就是绕其一周敷设一圈接地扁铁啊!

 发表于2015-01-09   |  只看该作者       筑龙币+5

2

点评   在极光下  发表于  1楼   2015-01-08  图纸上说接地除了使用基础钢筋组成的钢筋网做自然接地极之外,还需在防水层下混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体(参考图集05D10-P106如下图),对...
就是绕其一周敷设一圈接地扁铁啊!

 发表于2015-01-10   |  只看该作者       筑龙币+5

3

知道怎么弄了,防水层下敷设一圈接地扁铁,然后将扁铁从防水层外部引上与引下线连接在地下0.3m处,在地下0.8处往外引扁铁,出散水200mm

 发表于2015-03-18   |  只看该作者       筑龙币+5

4

1、在防水层外围用40*4以上的扁钢敷设一圈,为保证扁钢接地效果和寿命,应用素混凝土包裹。扁钢的引上线也应用类似玻璃纤维包裹。

2、扁钢与引下线连接有两种,如上所述从防水层外部引上在地下0.5m处与防雷引下线连接;直接穿透防水层,但过防水层和剪力墙时,要有严格的工艺和标准做法,否则将出现严重的后果。