屋面避雷带刷银粉漆是否对防雷效果会有影响

发表于2003-08-16     11068人浏览     11人跟帖     总热度:86  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2003-08-16   |  只看该作者      

没有影响。

 发表于2003-08-17   |  只看该作者      

现在我们采用的是热镀锌圆钢可以不用刷防腐漆吗?

 发表于2003-08-18   |  只看该作者      

热镀锌圆钢不用刷防腐漆.

 发表于2003-08-18   |  只看该作者      

在室外,刷银粉漆有用吗?都用热镀锌的。不知兄弟用的何种材料。

 发表于2003-08-19   |  只看该作者      

就是热镀锌元钢啊

 发表于2003-08-28   |  只看该作者      

镀锌圆钢和扁钢不用刷防腐漆

 发表于2003-09-02   |  只看该作者      

一般施工完成后,由于焊接和机械加工,镀锌层多少有些损坏,只对受损部位采用补刷银粉漆,会和其他部位的颜色不一致,影响观感质量,屋面又是所有检查必查部位,为了美观,通常做法就是---干脆所有的避雷带统统刷一遍银粉漆,这样不会影响防雷接闪效果的。

 发表于2003-10-24   |  只看该作者      

不用刷漆

 发表于2003-10-28   |  只看该作者      

刷一遍漆没有问题,可以参考GB50057-94 2000版第四章防雷装置,第4.1.4条