2

图集是连接线距地800mm了,结构上说这个都很难达到

关于利用建筑物基础做接地极的一些问题-无标题.jpg

 发表于2014-01-03   |  只看该作者      

3

沿柱内走和其它构建做一个高度可不可以

点评+1

  • 发表于 2014-01-03     你的意思是接地极是在0.5m以下,然后接地线,是在接地极上面练成一个网状,这个我也不确定这样是否可行

 发表于2014-01-03   |  只看该作者      

4

点评 hongshuwang 发表于 3楼 2014-01-03 11:29 沿柱内走和其它构建做一个高度可不可以...关于利用建筑物基础做接地极的一些问题_1
你的意思是接地极是在0.5m以下,然后接地线,是在接地极上面练成一个网状,这个我也不确定这样是否可行

 发表于2014-01-03   |  只看该作者      

5

这个说的圈梁只是保证是一个整体,接地是需要引出的。更何况不能满足接地要求时,还可以采用人工接地实现。

 发表于2014-01-04   |  只看该作者      

6

可以利用地梁下排钢筋啊,地梁的高度一般不会低于600吧
如果实在还是不行就只有挖沟采用镀锌扁钢作为接地环网了