舞台配电箱1AMZ安装符合设计和规范吗?

发表于2013-03-16     3035人浏览     9人跟帖     总热度:41  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-03-21   |  只看该作者      

2

怎么没有专家出来解答?

 发表于2013-03-24   |  只看该作者      

3

说说自己的看法,如果不对,欢迎讨论。
1.进出配电箱的电线管间距太近,一般2-3cm,每根管开一个孔,管口安装护口。
2.相序不对,应从左向右为黄绿红。
3.配电箱内导线要按颜色区分ABC三相,如用同一颜色导线,要在接线端子处用色环标示。零地排最好有标示。
4.电缆在配电箱内没有预留检修长度。
5.BM65-63系列开关我不太明白什么意思,不知道是不是带漏电保护的。
6.配电箱内断路器串接不知道是否允许,我们使用的配电箱从来没有这种接法,都是各个回路在总开关下口单独布线。
就这么多吧,只做过一个工程,经验有限,有什么不足的地方大家指正,共同学习

 发表于2013-03-24   |  只看该作者      

4

建议楼主,这些配电箱最好还是交由专业的成套厂商来制作装配,你看你们这些箱子装配的很多不符合要求的。

点评+1

  • 发表于 2013-04-07     这些配电箱是建筑电气的一部份,并连同土建一起发包给有建筑资质的公司施工的

 发表于2013-04-03   |  只看该作者      

5

BM65-63系列开关,我同样也不太明白什么意思,靖专宗家解释一下

 发表于2013-04-07   |  只看该作者      

6

看不出系统图与配电箱有啥关系,根本就是两码事
分开来看吧
系统图有错误,比如应急照明,允许用普通BV线吗?允许经空开断开吗?
那个电箱,极不规范,配管,电缆头,黄绿红按次序排好,蓝色的相线,绿色的零线,等等。

 发表于2013-04-07   |  只看该作者      

7

点评 luowenbo2000 发表于 4楼 2013-03-24 13:50 建议楼主,这些配电箱最好还是交由专业的成套厂商来...舞台配电箱1AMZ安装符合设计和规范吗?_1
这些配电箱是建筑电气的一部份,并连同土建一起发包给有建筑资质的公司施工的

点评+1

  • 发表于 2013-04-10     配电箱由施工单位采购安装是没有错的,但成套配电装置应由有资质的成套厂家进行组装集成,并进行相关的试验,还要有3C认证标识等。对于施工单位来讲,肯定是没有成套配电设备的制造资质的! 

 发表于2013-04-10   |  只看该作者      

8

点评 dieng 发表于 7楼 2013-04-07 13:28 [quote]点评 luowenbo2000 发表于 ...舞台配电箱1AMZ安装符合设计和规范吗?_2
这些配电箱是建筑电气的一部份,并连同土建一起发包给有建筑资质的公司施工的配电箱由施工单位采购安装是没有错的,但成套配电装置应由有资质的成套厂家进行组装集成,并进行相关的试验,还要有3C认证标识等。对于施工单位来讲,肯定是没有成套配电设备的制造资质的,你这个配电箱从设计至元件装配都存在问题,如楼上所说(由于图片模糊,开关参数看不清楚,无法判断是否还有其他问题)!

 发表于2013-04-11   |  只看该作者      

9

(由于图片模糊,开关参数看不清楚,无法判断是否还有其他问题)!
今天重新上了些放大的图片,字迹稍清楚一些了,请专家继续给予分析查找存在问题!

 发表于2013-05-12   |  只看该作者      

10


配电箱内应该这样起线,线要留有一定余量,更换开关等不受影响。对比找毛病。