入建筑物管线敷设问题

发表于2010-10-08     1873人浏览     9人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-10-12 17:36:05

 发表于2010-10-08   |  只看该作者      

2

进建筑穿管,之后桥架到配电室。

奖励      

  • 奖励于 2010-10-09 22:50:24

 发表于2010-10-08   |  只看该作者      

3

穿墙做法可以参考《94D164 35KV及以下电缆敷设》

奖励      

  • 奖励于 2010-10-12 17:36:28

 发表于2010-10-09   |  只看该作者      

4

也要结合室内电缆走向及空间限制,具体问题具体分析了

奖励      

  • 奖励于 2010-10-09 22:50:16

 发表于2010-10-09   |  只看该作者      

5

以下是引用qsm在2010-10-8 12:39:00的发言:我手上有个图纸电缆入建筑物,请教一下应该怎么摆放和敷设好,因为是第一次做。...
图纸上没有标出进户管什么材质的多大型号的吗?一般来说可以采用黑铁管或者镀锌钢管进户,进户位置选择要合理,埋地深度也要符合规范要求,一般来说并排进入如果太多可以上下排列,大管在下,所有进户管也要做等电位联结,进户后就要看具体情况了~~~

奖励      

  • 奖励于 2010-10-12 17:36:58

 发表于2010-10-09   |  只看该作者      

6

穿的都是钢管,为什么要埋深1.4米?
不理解!
规范要求0.7米就可以了!

奖励      

  • 奖励于 2010-10-10 02:47:09

 发表于2010-10-09   |  只看该作者      

7

进户用黑铁管啊,再用桥架联接进入配电箱吧。

奖励      

  • 奖励于 2010-10-10 15:26:08

 发表于2010-10-11   |  只看该作者      

8

预留洞或者预埋套管!具体问题具体分析

奖励      

  • 奖励于 2010-10-12 17:37:08

 发表于2010-10-11   |  只看该作者      

9

谢谢各位指点了,谢谢。

奖励      

  • 奖励于 2010-10-12 17:37:11

 发表于2010-10-12   |  只看该作者      

10

1、通常情况入户电缆应采用铠装电缆。 2、电缆埋设深度室外地坪-0・7至0・8之间,还要根据建筑室内具体情况而定。 3、进户电缆保护管用焊接钢管加焊止水钢板,出建筑物散水1米