[分享]户内照明配电箱的主要功能!

发表于2021-07-05     178人浏览     1人跟帖     总热度:577  

户内照明配电箱的主要功能是完成电能的控制、保护以及转换和分配的电路控制系统,在整个家庭电路中起着非常重要的作用,它的主要组成部分,是由电线、元器件、以及外部的箱体组成,其中内部的元器件是最为核心的内容。
内部元器件主要包括:
1. 断路器:进线主开关或出线分开关、对配电线路提供过载和短路保护。
2. 漏电保护开关:不仅提供过载和短路保护,还起到漏电保护的功能。
3. 过欠压保护器:为电路提供过压保护和欠压保护。
4. 浪涌保护器:对间接雷电和直接雷电或瞬时过压的电涌进行保护。
那么完成一个配电箱需要如何做呢?可以分以下下几个步骤:
1、功率估算
依据《GBT36040-2018居民住宅小区电力配置规范》6.2.2条款
户内照明配电箱的主要功能!_1
当建筑面积大于140m²时,超出建筑面积可按30~40W/m²计算用电负荷。
 
2、回路划分
依据《住宅设计规范》GB50096-2011第8.7.2.3条款
套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应设置独立回路,卫生间插座宜设置独立回路;
所以一般家庭用电回路划分如下:
①照明:通常家庭照明电路可设置为1~2回路。
②普通插座:不宜超过10个电源插座。
③厨房插座:
④卫生间插座:
⑤空调插座:可根据空调数量设置多个回路。
 
3、元器件介绍
户内照明配电箱的主要功能!_2
①断路器

 断路器,俗称空气开关,它是集控制与保护功能于一身的电器,除了本身的接通和断开电路意外,还可以对电路和电器发生的短路、过载以及过电压或者欠电压进行保护。家里常用的有单极(1P)、单极+N(1P+N)、2级断路器(2P),单极通常用于两线制回路,具备基本的热磁脱扣功能,只控制火线(相线);单极+N在控制火线(相线)的同时控制零线,但只对火线具有热磁脱扣功能,零线仅随火线断开;2级断路器同时控制火线(相线)和零线,火线和零线都具有热磁脱扣功能。

②漏电保护开关

 漏电保护开关,俗称漏电开关,相比空气开关多了漏电保护功能,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。主要用于分支开关。

③过欠压保护器

 当电路电压出现过低或过高时,保护器会自动切断电路,达到室内的电器设备。在电压恢复正常时会自动恢复通电。

浪涌保护器:又称电源防雷器。对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。适用于交流50/60Hz,额定工作电压220V/380V的供电系统中。

4、元器件选择
如何正确选择合适的断路器和漏电保护开关
①总开关

总开关用来控制整个家庭的电路,一般选用1P+N或2P断路器,在选择时总开关时,总开关额定电流比家庭电路总运行电流大一级,确保电路能正常运行。

②照明回路

 照明回路通常采用断路器(空气开关),因为照明等一般无金属外壳,本身漏电的可能性大,即使漏电了,灯比较高,人也不容易触碰,所以采用空气开关

③插座回路

都应采用漏电保护开关(挂壁式空调插座回路除外),包括普通插座回路,厨房插座回路,卫生间插座回路以及落地式空调插座回路

④挂壁式空调插座回路可采用断路器(空气开关)
 
5、电线选配
①照明回路

依据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008  10.7.8条款
照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个
那么在选配电线时应选择载流量>16A的导线,推荐2.5mm²导线(安全载流量为20 A)。

②插座回路

依据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008  10.7.8条款
当插座为单一回路时,插座数量不宜超过10个
普通插座,厨房插座,卫生间插座推荐使用2.5mm²导线,可承载3520W以内家用电器的使用。空调插座回路可根据实际情况,如选择3520W以内小功率空调亦可选择2.5mm²导线(如卧室),如选择大功率空调应选择4~6mm²导线(如客厅)为宜。

 
6、配电箱箱体尺寸
配电箱的尺寸需根据配电箱内元器件的多少来确定
示例:
选择主开关为1P+N,占2位,其宽度为36mm
照明1回路选择1P断路器,占1位,其宽度为18mm
普通插座1回路,选择漏电保护开关,占2位,其宽度为36mm
厨房插座1回路,选择漏电保护开关,占2位,其宽度为36mm
卫生间插座1回路,选择漏电保护开关,占2位,其宽度为36mm
过欠压保护器占2位,其宽度为36mm
浪涌保护器占2位,其宽度为36mm
可预留1位以作备用,
其总宽度为36*6+18*2=252mm,高度约为80,厚度约为70mm
配电箱尺寸就可以得出来了,
宽度:两侧空位各留约50mm,选350mm
高度:上下空位各留约100mm,选280mm
厚度:预留约20mm空位,选90mm
配电箱尺寸为350*280*90mm   (仅为估算)
常用箱体尺寸
可参考《民用建筑电气设计与施工图集08D800-5》
户内照明配电箱的主要功能!_3
户内照明配电箱的主要功能!_4
户内照明配电箱的主要功能!_5
户内照明配电箱的主要功能!_6
注:漏电保护开关上有一个黄色按钮,用来检测漏电保护的灵敏度,记得每月按一次。
来源:EP机电安装
仅作分享交流
如有侵权,请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

2

 当电路电压出现过低或过高时,保护器会自动切断电路,达到室内的电器设备。在电压恢复正常时会自动恢复通电。

薄暮晨光123

北京 门头沟区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

353 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20