[分享]机电安装预留预埋施工的实例分享

发表于2021-01-04     113人浏览     2人跟帖     总热度:243  

预留预埋对于机电安装来说,是施工的难点同时又是重点,它和其他工序相辅相成而又相互制约。前期图纸熟悉与深化、把控预留预埋的质量,不但能缩短工期和节约成本,而且为下一步的安装打好基础。作者展示了项目的水电预留预埋控制做法,用以指导工程施工,取得了预期效果,特与大家分享交流。


套管下料制作与加工,小于或等于DN100的管材均采用切割机下料,严禁气焊切割。


机电安装预留预埋施工的实例分享-图片

机电安装预留预埋施工的实例分享-图片



在当前的工民建工程施工现场中很少采用自动割,为了孔直径的准确性,制作固定夹具,手工气割止水环,圆孔光滑无毛刺。


机电安装预留预埋施工的实例分享-图片

机电安装预留预埋施工的实例分享-图片



套管制作成品:止水环规范,管道光滑,焊接饱满,无夹渣、气孔。


机电安装预留预埋施工的实例分享-图片

机电安装预留预埋施工的实例分享-图片



楼层预埋套管三步曲:刷油、固定、拔模。


· 第一步:刷油

机电安装预留预埋施工的实例分享_1


· 第二步:划线、定位、固定

机电安装预留预埋施工的实例分享_2


· 第三步:拔模

机电安装预留预埋施工的实例分享_3


穿墙套管预埋:防水钢制套管、人防密闭套管安装;套管应固定牢固,坐标、位置正确;孔洞钢筋加密区加密到位。


· 外墙套管接地扁铁预留

机电安装预留预埋施工的实例分享_4


· 均为人防区域为三道密闭肋

机电安装预留预埋施工的实例分享_5


· 人防通风管道预留出墙10CM,洞口加密区必须用钢筋加密

机电安装预留预埋施工的实例分享_6


拆模后,检查预埋套管与墙体之间,观感质量较好,满足安装要求。

机电安装预留预埋施工的实例分享-图片

机电安装预留预埋施工的实例分享-图片



机电安装工程质量的过程控制的依据是国家现行质量验收规范、企业施工工艺标准。但对于作业班组,施工技术交底才是专业质量检查员检查、控制操作质量的依据。所以,要使机电安装工程的质量在班组作业时得到切实控制,首先是完善技术交底的编制、交底工作,在技术交底的编制时即依据国家现行质量验收规范、企业施工工艺标准制定出防治质量通病的可靠措施、操作工艺、质量标准;是强化质量检查员的过程巡查,重点是工艺是否符合相应标准的要求,工序质量是否达到技术交底的要求,及时发现违规操作,从而将质量通病消除在萌芽状态。确保后期安装能够顺利开展!


防雷接地焊接:防雷接地焊接要求:双面焊,焊接长度大于6D;焊接点光滑平整无咬肉、夹渣、漏焊现象,清除焊渣。


机电安装预留预埋施工的实例分享_7


机电安装预留预埋施工的实例分享_8


机电安装预留预埋施工的实例分享_9


剪力墙钢制线盒定位及安装:同一场所预埋线盒间距、标高一致;现场做好标高线,预留线盒位置、间距要依据标高线进行预留预埋。


机电安装预留预埋施工的实例分享_10


预埋剪力墙穿筋线盒定位与安装:在板面上弹出墙体控制线,以此控制为基准;参照水电定位图进行线盒尺寸定位;穿筋线盒采用绑扎,且绑扎牢固。

机电安装预留预埋施工的实例分享_11


机电安装预留预埋施工的实例分享_12


模板安装后,盒口紧贴模板,拆模后盒口与墙面平齐,美观不用修补。

机电安装预留预埋施工的实例分享-图片

机电安装预留预埋施工的实例分享-图片



电箱底盒预制与加工:在水电加工间角钢制作、电箱开孔到位;箱体背面须有网格,满足砼浇筑衔接严密。

机电安装预留预埋施工的实例分享_13


一次结构电箱底盒定位安装:电箱四角采用30*3角钢与墙体厚度相平,利用钢筋夹紧,固定牢固,四角须平齐,利用水平尺超平箱体。

机电安装预留预埋施工的实例分享_14


机电安装预留预埋施工的实例分享_15

一次结构箱体预埋方式:电箱封堵与内支撑牢固,采用木头支撑箱体,避免在浇筑中箱体变形。


机电安装预留预埋施工的实例分享_16


机电安装预留预埋施工的实例分享_17


拆模后检查箱底盒与墙面相平,无变形,观感较好。

机电安装预留预埋施工的实例分享_18


管线密集,在排布管线时须保证管线间距,满足后期砼浇筑要求。

机电安装预留预埋施工的实例分享_19


加强安装工程和土建工程的配合


一、熟悉图纸,搞好图纸会审


机电安装人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解机电安装工程的功能、土建结构、施工进度计划和施工方法,能达到看图说图能力,与土建施工人员共同搞好图纸会审。对图纸上设计不周全的地方、与土建施工矛盾的部位应在会审时向设计人员提出,对需要土建配合的地方也应提出商议,为预留预埋工作做好准备。


二、把握时间,搞好与土建配合


土建配合都是多工种、多工序、多人员的交叉施工作业。要做好预埋工作,各工种把握好施工时间穿插,控制好穿插时间,也是提高工期的关键即按机电图和土建图要求了解机电预埋的内容、建筑结构的情况、预埋的位置,紧密配合土建,合理安排、交叉作业。每个工种都要做好下道工序交接工作,只有及时准确做好预埋工作,才能够让工程有序开展。



本帖内容来源于建筑工程鲁班联盟 版权归原作者

仅供网友交流参考 侵权请联系删除



扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

薄暮晨光123

北京 门头沟区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

353 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20