电气施工
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_2
1、结构预留预埋

从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求。

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_3


结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_4

接线盒的防腐及时。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_5

接线盒的封堵正确,且有标识。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_6

2、配电箱柜安装

配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_7


配电箱、柜受消防控制时,其模块应固定,消防导线多为软铜线,应涮锡或加端子、应设编号。(同样:潜污泵防水软线也应涮锡或加端子)
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_8

配电柜、箱及接线盒内有明露带电导体时,应加绝缘保护板。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_9

配电柜成排安装时,接缝紧密,邻配电柜之间的缝隙不大于1mm。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_10

3、桥架安装及防火封堵

线槽与其他管线进行综合排布时,充分考虑操作空间;且线槽不能在水管的下面。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_11

线槽直线段长度超过30米时应加伸缩节,伸缩节两端要加接地跨接地线。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_12

桥架出过楼板做法。桥架内外均应进行封堵严密。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_13

桥架穿过墙体时的做法。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_14

线槽安装观感良好。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_15

成排镀锌桥架进入配电盘柜前的布置情况。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_16

4、电气器具的安装

开关的底边标高、间距应一致。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_17

同一面墙上安装的插座,其标高应一致,强、弱电插座之间的距离不应小于300mm。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_18

开关、插座面板应安装在瓷砖的几何中心或拼角的中心。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_19

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_20


成排灯具安装时保持在一条直线上,若有其他设施(如消防喷洒、烟感探测器、风口等)时,应在保证其安全距离及使用功能的前提下,宜统一到一条直线上。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_21

5、防雷接地施工

设备外壳应采用软连接与接地干线可靠连接;不得利用金属线槽做接地接续导体,金属支架也应可靠接地连接。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_22

避雷网安装平整、顺直,与支架紧固无遗漏。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_23

屋面不在接闪器保护范围内的构筑物应增设防雷设施。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_24

接地干线扁钢应与配电室金属门的接地扁钢、门口地下过门预留的接地扁钢干线焊接牢固。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_25

电动机的PE线在接线盒内可靠接地,机房内设置LEB端子时,设备金属外壳、电源管、金属支架均应与LEB端子连接。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_26

每个等电位端子箱门上应有明显标记。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_27

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_28
管道及通风施工
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_29
1、水管道安装

1)成排管道安装。
2)成排管道安装应与设计协商尽量吊装在一个吊架上。
3)吊架间距应满足最小管道规定要求。
4)吊架顺直固定牢固。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_30

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_31
1)成排立管安装,应垂直。
2)支架高度一致。
3)如有保温管道应留出保温间距。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_32

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_33
1)空调立管支架安装,空调管道与支架接触必须加木拖。
2)支架固定在地面上。
3)管道与支架间距必须大于保温层的厚度。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_34

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_35

1)管道焊接焊肉饱满,焊缝高度、宽度符合设计要求。
2)焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷。
3)管道对口应平直,间隙符和要求。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_36

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_37

2、风管道安装

1)风管系统安装位置正确、支、吊架构造合理。
2)风管吊装应水平,吊架垂直。
3)保温风管应加木拖,木拖厚度不小于保温材料厚度。
4)吊架间距不大于3m。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_38

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_39
1)风管水平度为3‰,垂直度应为 2‰,总体偏差均不大于20mm。
2)风管吊架间距不得大于3m。
3)风管外观平整无变形,并排风管吊架在同一直线上、法兰完整,整体观感良好。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_40

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_41
1)风管软连接材料氧指数必须符合设计要求。
2)软管连接长度为150-250mm。
3)软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm。
4)不得使用软连接做变径使用。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_42

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_43

1)防火阀安装应单独加支吊架。
2)防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。
3)防火套管安装间隙均匀、填充密实。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_44

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_45
3、水管及风管保温

1)管道保温平整,过度部分均匀。
2)管道法兰应单独保温。
3)保温材料各接口严密。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_46

1)风管保温平整,棱角清晰。
2)法兰单独保温。
3)各接口粘接严密。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_47
1)整体观感效果好。
2)法兰处应单独保温。
3)接口处应顺水。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_48

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_49
4、设备及部件安装

1)水泵安装位置正确,水泵垂直。
2)水泵减振安装符合设计要求。
3)水泵及管道油漆涂刷均匀。
4)管道穿墙处密封合理,严密不漏。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_50
1)成排设备安装应布置合理,相同型号设备及配件应位置在一条直线上,标高相同,压力表朝向一致。
2)设备出入口管道支架布置合理。
3)减振器应全部露在基础外面。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_51

1)风机减振采用橡胶垫减振,橡胶垫全部露在瓷砖面上,符合要求。
2)避免橡胶减振垫被基础埋里,起不到减振效果。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_52
1)空调机组安装应保证机组的水平度。
2)空调机组安装应按设计要求加减振垫。
3)空调机组的各段连接应严密不漏风。
4)空调机组的排水管应加返水弯。
5)在安装之前应考虑过滤器的检修空间,以便检修。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_53
1)消防箱内器材码放整齐。
2)消火栓栓口超外,在门开启侧。
3)消火栓距地高度1.1M,允差20mm。
4)消防箱体安装垂直度不大于3mm。
5)消防箱内清洁,管口与箱体接合处应封堵严密光滑。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_54
1)风口安装位置正确,与顶板接触紧密。
2)风口百叶调整灵活。
3)水平安装风口水平度为3‰,总偏差不大于20mm。
4)垂直安装风口垂直度为2‰,总偏差不大于20mm。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_55
5、标识及刷漆

1)管道油漆涂刷均匀,漆膜厚度符合要求。
2)管道油漆无流坠,无漏涂,符合规范要求。
3)设备油漆应根据设计及厂家要求进行定色,刷漆时应均匀,无流缀,无漏涂,油漆颜色一致。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_56

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_57
1)管道标识应字迹清晰醒目,介质流动方向正确。
2)采用油漆涂刷颜色要正确。
3)用色环时色环应间距均匀,分布合理。
4)成排管道表识应排列整齐美观。
5)设备标识应固定牢固,高度合理。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_58

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_59


水泵房整体效果
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_60

6、机电与土建配合部位

管道穿墙及穿楼面的跟部设置护口。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_61

水立管穿楼板处,在立管根部处做成方形或圆形水泥挡水台,以免根部积水、渗漏。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_62

屋顶风机基础贴砖。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_63

风管穿墙处理。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_64

屋面基础、支架,出屋面管道做支墩处理。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_65

酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_66

空调机房管道出墙做法。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_67

水泵机房支架和排水沟做法。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_68

1)地漏位于地面最低处。
2)地漏应低于地面5mm。
3)地漏与周边接触严密,无破损。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_69

1)冲洗阀应垂直。
2)蹲便器安装平整牢固、居中。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_70

1)坐便器安装应牢固可靠。
2)所有螺栓全部是镀锌件。
3)水箱螺栓不小于M10,地脚螺栓不小于M6。
4)安装排布地砖居中。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_71
1)成排卫生洁具安装应标高一致。
2)成排卫生洁具安装间距均匀。
3)感应器尽量居于墙砖中心,整齐美观。
4)卫生洁具配件应垂直,高度朝向一致。
酒店工程之机电创优施工图解 图文并茂!_72




本帖内容来源于网络 版权归原作者
仅供网友交流参考 侵权请联系删除
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+3    筑龙币+500

  • 奖励于 2020-12-08 10:07:41

 发表于2020-12-08   |  只看该作者      

2

向优秀工程学习!

 发表于2020-12-08   |  只看该作者      

3

学习了

薄暮晨光123

北京 门头沟区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

353 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20