本文是作者在碧桂园五号岛项目的机电安装工程中,应用的5个预留预埋施工工艺:①配电箱安装接线盒安装直埋桥架安装厨卫间水管压槽灯盒及止水节安装,效果不错且简单实用,特分享给大家参考交流!

配电箱安装

配电箱四周用3*3角钢焊接成框,内部用螺栓支撑,防止在混凝土墙体中震动出现歪斜变形的情况。

· 配电箱采用螺栓支撑
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_1

· 配电箱封堵     
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_2

· 剪力墙定位安装
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_3

· 拆膜后效果
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_4


接线盒安装

接线盒厂家定做采用连体盒,免锁母,无敲落孔,防止灰浆进入造成二次污染,强电插座、弱电点位按照规范要求大于30cm,所有接线盒焊接成框防止混凝土浇筑出现歪斜现象,参考土建钢筋定位筋,严格控制出墙率,贴模合格率达到95%以上。

· 采用连体接线盒(免锁母)
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_5

· 接线盒安装定位
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_6

· 配管安装
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_7

· 水平尺检查
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_8

· 铝模板拆除效果





直埋桥架安装

桥架预埋件由厂家定做加工,按照强电电井中尺寸预留,内部加固填充,保证桥架的垂直度,浇筑一次性完成,省掉后期接管困难、吊模灌浆。

· 采用新工艺直埋桥架
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_9

· 铝模层定位加固
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_10

· 顶板电气配管
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_11

· 混凝土浇筑完成
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_12


厨卫间水管压槽

厨房卫生间给水点位预留压槽,按照图纸要求精准定位画图审核,铝合金压槽固定在铝模板上安装牢靠,代替了普通工艺绑扎塑料线管、挤塑板等做法,拆模后效果美观、实用。

· 图纸精确定位
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_13

· 下料
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_14

· 铝模板安装固定
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_15

· 刷脱模剂
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_16

· 拆除后效果
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_17

碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_18


灯盒及止水节安装

灯位线盒、止水节固定,厂家定做专用模块,用螺栓把模块固定在铝膜版上,模板做好标记每层都在同一位置,省去了工人每层的画点定位,解决了尺寸偏差等现象。

· 灯位盒专用模块
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_19

· 铝模板固定
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_20

· 止水节模块固定
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_21

· 止水节安装
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_22

· 灯位盒成型效果
碧桂园项目机电安装预留预埋的5个实用工艺_23



扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+300

  • 奖励于 2020-07-09 10:14:35

 发表于2020-07-09   |  只看该作者      

2

图文结合

 发表于2020-07-09   |  只看该作者      

3

感谢分享

薄暮晨光123

北京 门头沟区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

353 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20