[分享]民用办公楼消防电气预埋

发表于2019-07-25     949人浏览     1人跟帖     总热度:367   等级:

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:30.00KB

电气预埋管(消防)

民用办公楼消防电气预埋

一、 回路概况

1. 消防自动灭火报警系统,从防火分区消防接线箱引出回路的末端设备一般包含:“感烟、感温探头;手报(或电话插孔手报);声光报警;消火栓按钮;广播及层显(重复显示器)防火阀、信号阀、水流指示器、照明配电箱、电梯电源箱、卷帘门等控制或输入输出模块。”

2. 感烟、感温取消防信号线,按防火分区分回路;声光报警多与手报设置在一起,手动报警按钮、声光报警器都取消防信号,声光还需取24V电源,现阶段设计手报多带电话插孔,需要专门设一路电话回路配管,消防信号就近从探头回路取。

3. 消火栓按钮线从消防泵控制柜引出需单独设一回路配管,所需消防信号就近探头取;

4. 消防广播单独设回路,不需消防信号,最清爽的一个回路;

5. 火灾显示器(层显)、防火阀、信号阀、水流指示器、照明配电箱、电梯电源箱、卷帘门等控制或输入输出模块所需的消防信号及24V电源从就近的点位引入,无需单独敷设一回路配管

二、 水平楼板上预埋

1. 楼面预埋管分顶板预埋管和地板预埋管:

1) 顶板预埋管可在楼板地部加设接线盒,管路堵塞可局部开槽处理;

2) 地板预埋管接线盒一般要翻上在墙体上加设,管路堵塞后,管线埋设深,不便于开槽处理。可在楼面找平层内另外敷设配管;

综合考虑,墙面安装高度超过1.3米的点位,顶板预埋配管适宜。

2. 图纸上除烟感温感外,其他各点位所需消防信号多从烟感温感探头上引入,预埋配管时为减少弯曲配管,增加过路盒,需提前将这些接线盒点位在图纸上标示。

3. 图纸上较长线路横跨多个轴线的斜拉管线,由于楼板上梁柱钢筋密集,斜拉的管线无法直接穿越。在施工前将其按纵横轴向优化修改并在图纸上标示。

4. 一个消防信号回路包含的点位一般在120个左右,需跨越整个楼层面或整个防火分区,其中个别的点位连接可能并不适合现场施工。在施工前需优化并标示。

5. 整个防火分区内有部分点位需要24V电源,在施工前24V电源线配管走向、路径需在图纸上标示。

三、 垂直墙体内预埋

墙体预埋分后砌砖墙预埋和现浇混凝土墙或柱预埋

1. 后砌砖墙预埋:做顶板配管时,在点位上方引下配管即可,在砌墙前将引下的管头与二次配管接起。

2. 现浇混凝土墙或柱:在墙体或柱子钢筋扎好一面的模板封上而另外一面的模板没封时,施工安装。时间段很短,容易错过,需注意。