上接【IBE】多区域供电公司住宅设计要求研究(上)


5 变配电房设置位置及要求  


成都、重庆、济南、昆明等地高压开闭所、变配电房一般设置于地下室,要求不应设置在最底层,当只有一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。贵阳地区高压采用室外环网的方式,可不设置高压开闭所。其中也有部分特例,如成都的金堂区位于成都地势低洼位置,宜设置地面变配电房;乐山、自贡等四川部分地区也有要求在地面设置室外箱式变压器的形式


武汉、合肥等地开闭所、居住变配电房一般于地面上设置独立的变配电房,非居配电房设置于地下室(同成都地区地下室变配电房要求)。双层布置时,变压器应设在底层,设于二层的配电装置室外宜设设备吊运平台及吊运设备通道,设备运输大门应做成坡道 。


«全国民用建筑工程设计技术措施»中要求,低压线路供电供电半径干线一般不超过250m。统计中的多地供电距离均在 250m以内;其中也有更高要求的地区,如武汉、济南要求住宅公变供电距离200m以内,合肥地区甚至规定每个配变电所的供电半径不宜大于150m 。

6 住宅用电负荷指标 


每套住宅的用电负荷指标,根据建筑面积多地规定各不相同,统计中的绝大部分地区当地供电公司规定值大于JGJ242-2011«住宅建筑电气设计规范» ( 以下简称“«住规»”) 中表3.3.1中的规定值;部分地区的部分档等于表中规定值,如昆明地区规定“户建筑面积S<90m2 4kW”,合肥地区规定“90m2及以下的每户基本配置容量4.4kW”。部分临近地区,地方规定值相近,甚至完全相同,如成都与重庆地区,除成都地区有“建筑面积60m2及以下配置为每户不小于4kW”外,其余与重庆地区规定值一致。从多地的统计中不难看出,东部规定值地区有高于西部地区的趋势;用电量大的经济较为发达地区规定值有高于周边地区趋势。


对于建筑面积的定义多地规定也各有不同,统计中的大部分地区建筑面积包含公摊,部分地区建筑面积为套内面积(与地方的销售形式相关),如重庆地区规定“建筑面积为每套住宅的建筑面积(套内面积),不含走道等公摊面积”。


居民住宅配电变压器的需要系数选取,统计中的多地均不低于《建筑电气常用数据》、《住宅建筑电气设计规范》中的要求,甚至部分地区高于图集、规范中的要求,如重庆居民住宅配电变压器安装容量应按不小于0.5的需要系数进行配置,武汉住宅负荷的配置系数宜不小于0.5,合肥居住区住宅部分配变安装容量宜按不小于0.6的配置系数进行配置,济南要求单台变压器容量选择最小不得小于0.5。


7 住宅干线设计要求


成都要求高层住宅按每层或分层集中装表方式安装电能计量表,每个表箱电表不宜超过12只。电缆竖井中电缆分支应选用预分支电缆或母线槽方式(一般采用预分支电缆)。


重庆要求采用单户表箱(每户设置一只电表箱),可采用单户表箱组合(一般不采用多户表箱),每个楼层配电箱出线不超过12户。高层单户电表设置于住户楼层电井内,多层和中高层集中设置于负一层至一层半的配电间内或其他合适位置。


武汉地区要求7层以上住宅建筑内应设置电气竖井;向高层建筑供电的垂直干线,采用插接式密集母线或预制分支电缆(一般采用插接式母线,配电房到电井采用电缆、母线转接的形式)。电能计量箱集中安装时,每只表箱电表数不应超过8块。表箱装设在住宅单元内公用部位墙面(有部分项目反馈,武汉市公安消防局要求防烟楼梯间前室内不允许设置电表箱)。


合肥对于12层及以下高层住宅,采用在底层或底层和中间层集中装表的形式。对于12层以上高层住宅,采用每几层集中装表的形式。


济南100m以内住宅电表一般设置在地下室单独的电表间内。对于电表箱出线供电距离超长的回路,需放大出线线缆,使其满足电压降、保护灵敏性,建议控制配电房至末端的供电距离在200m以内。


8 容量限值及变配电系统形式 


各地供电公司对计量的形式及位置也有不同的要求,一般常规的形式有:有高供高计、高供低计、低供低计、低压参考计量、低压扣减计量等。


部分供电公司对变配电房的尺寸、净高、降抬板高度也有详细的规定,具体参见各供电公司文件。


9 结束语 


全国各地供电公司对住宅设计要求的差异化及供电本身的特殊性,需要各设计工作者及建设单位在项目前期对各地供电公司要求引起高度重视,才能避免在设计阶段,甚至施工、交付阶段造成大量返工,及成本、资源的浪费。本文仅提供方向和思路,不能作为设计依据,具体要求需参考各地供电公司