[分享]在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!

发表于2019-05-29     385人浏览     0人跟帖     总热度:106  

标签: 电工预埋

目前我们的自建房屋都是进线都是一火一零,没有接地线!那我们自建房有没有必要设置接地装置呢?答案是肯定的,特别是一些多雷雨的区域更是重要!更好的保护家人的人身安全及用电设备!那我们该如何去增设接地装置呢?本人作为一名建筑行业老电工,今天为大家说道说道!

在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!_1

在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!_2

1.基础接地:

现在都是钢筋地圈梁,用40X4热镀锌扁铁围绕基础焊接一周,也就几百块钱的事,包给包工头没说这个大不了自己买扁铁!找个焊工半天搞定!一条热镀锌扁铁6米!这个叫做基础接地!

在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!_3

2.室外接地极:

在靠近以后配电箱放置位置的地方,散水外用一根32的镀锌钢管或者镀锌角钢直接打到地下!最好选择3个点,不低于2米一个点!镀锌钢管或者镀锌角钢埋地深度不能低于1.5米!然后将这三个点和基础接地扁铁全部可靠焊接在一起,焊点刷沥青漆防腐!

在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!_4

在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!_5

当然也可以用成品的接地极

在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!_6

3.最后把基础接地和室外接地极连接的扁铁上面焊接出一根扁铁在配电箱的位置伸出地面,直接用电焊烧一个圆圆的洞,烧漂亮点!最后用磨光机磨平!

在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!_7

安装配电箱的时候,用一根大于10平方的双色铜芯软线两头用100A的开口线鼻子压好!没有压线钳直接用榔头使劲砸!然后把露铜的地方用绝缘胶布包起来,防止氧化!然后用10角或者8角大的的螺母螺帽加垫片使劲把一端固定好!把另一段接入配电箱的接地端子作为接地级主线!一个房子的接地线就成功了!

把配电箱里面的开关重新配置一下,我这里说就太多了!详情参照本人头条号文章!有详细介绍!卫生间的管材给水ppr,排水pvc!马桶陶瓷,洗脸盆陶瓷!没有电源,只要你所有插座线保持的三根线(就是带一根4平方双色接地线)!开关换成漏保!卫生间局部等电位根本没必要做!但是我们建筑行业的规范要求是必须要做的!装修基本没意义!

当然,如果要做屋面防雷!必须选用构造柱内两根钢筋做防雷引下线,采用10角的镀锌圆钢!和构造柱的钢筋可靠焊接在一起!与基础的接地扁铁焊的接地网可靠连接!如图:

在我们自建房过程中,电工预埋的时候接地怎么做?老师傅告诉你!_8

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

竹笙锦瑟

  | 建筑电气

3 关注

17 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20