[分享]浅析建筑施工现场临时用电施工组织设计

发表于2019-01-28     1586人浏览     2人跟帖     总热度:318  

浅析建筑施工现场临时用电施工组织设计_1
引言
临时用电作为建筑施工的基础能源,在整个施工过程中具有非常重要的地位。好的施工临时用电设计,对节约临电设备初始投资、降低施工成本同时又满足现场施工中对电能需要有着极其重要的作用。根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计,而目前城市现代化建设施工项目中的绝大多数建筑工程均涵盖在内。
1.现场勘测
以工地总平面位置图所表述的区域,根据对临电方面的需求,勘察外供电源变压器的位置,场地周边空间分布情况,特别是外电架空高压线路及其距离是否影响,地下土壤的电阻率,地表下业已存在的各种管道是否存在易燃易爆和腐蚀介质,是否存在外界强电磁感应及地区雷电活动情况等。
2.建筑工地所采用的配电安全保护系统
对于建筑工地而言,它不同于其他行业所采用的安全用电的基本保护系统。查阅相关资料,国际电工委员会(IEC)建筑电气设备委员会将电气基本安全保护措施分为五大保护系统,即TN系统、TT系统、IT系统、中性点有效接地系统及中性点非有效接地系统。其中TN系统根据中性导体和保护导体的布置分有三种:TN—S系统、TN—C—S系统、TN—C系统,此三种型式是各自而不共熔的,只有后两种介绍有PEN线的概念,而在TN—S系统中.PE线与N线是完全分开的。
目前在我国正积极地采用国外先进标准和国际标准,针对建筑施工现场临时用电安全的特殊性,建设部所制定的(JCJ46—2005)标准中规定必须采用TN—S接地、接零保护系统。工地配电系统的设计是唯一而没有选择的。采用该系统还有必须采用三级配电的原则、必须采用两级漏电保护和两道防线的原则。工地的配电装置的设计及所选择的电器,以及地线等均应严格执行该标准的贯彻。
3.电源总负荷计算及变压器选择
配电系统总用电量为施工动力用电和照明用电两部分之和,动力负荷可按照负荷性质分组需要系数法计算,具体参照(JGJ46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》中负荷计算公式来计算。变压器容量计算,具体参照(JGJ46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》中变压器容量计算公式来计算。
4.工地配电系统设计
4.1一级配电房设置及电路布设
配电房设置在通风好、灰尘少、振动小、无腐蚀介质的地方,并采取防止雨雪侵入和小动物进入的措施。配电房尺寸一般根据总柜大小设计长宽高。配电房设置两间,一间为配电室,一间为电工检修室。一级配电房一般设置单列配电柜,每组柜配置电压表、电流表和有可见分断点隔离开关。每路先经过总断路器和总漏电保护器。然后分别敷设至各二级配电柜。保护零线(PE)线从变压器中性点即电源侧引出并在配电房外做总重复接地。
每个配柜内设置1个总断路器下设几路断路器和漏电保护器,另设一路经过2P20A漏电保护器的故障照明灯。以上配电装置均采用外壳透明的有可见触点的断路器和漏电保护器且总漏电保护器选用漏电剩余动作电流150mA,动作时间不大于0.2S。
电路设置从变压器到一级配电柜,再从一级配电柜到各单体楼前的二级配电箱,所沿路电线全部采用埋地敷设,敷设深度为70cm,并在电缆紧邻上、下、左、右侧均敷设不小于5cm的细沙,然后用砖进行覆盖进行保护,用土进行覆盖或浇筑砼,同时在地表沿途预埋显目警示标志采用塑胶隔离桩埋设,超出地面20cm左右,防止机械设备开挖遭到破坏。
4.2二级配电箱设置及配电装置布设
从一级配电箱引出五芯铝芯电缆埋地敷设至二级配电箱,在二级配电箱内设置1个总空开,再从总空开下分若干个空开供电。二级配电箱安装时中心点与地面的垂直距离控制在1.4-1.6米。配电房引出的总线路至一级配电箱,从一级配电箱引至每个二级分配电箱再引至开关箱负荷一端。
4.3三级(开关箱)设置
(1)每台设备设独立的开关箱,箱内装设隔离开关和漏电保护器(一般场所漏电动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1s);(2)开关箱与固定设备距离在3m以内与移动设备距离在5m以内,门锁齐全并有防雨措施。
5接地装置与防雷装置设计
5.1接地措施
箱式变电站已设计工作接地,保护零线在箱变内与箱变工作接地连接后引入配电房与配电总柜接地端子连接。总柜箱体与柜门也与接地端子做电气连接。并用BV25mm2黄绿双色线连接到配电房外用长度为2.5m、L50*50*5的镀锌角钢垂直打入地下做重复接地,保证接地电阻值不大于4Ω。
5.2防雷装置接地设计
施工现场的防雷主要是防直击雷防雷装置是由接闪器、引下线和接地装置组成在现代高层建筑施工中.防雷主要考虑高耸的钢管脚手架、井字架、门式架、外用施工电梯、塔式起重机等垂直机械。由于这些机械均属于钢铁连接件,不需另用接闪器与引下线,需做的是一定要有可靠的连接人地,一般要求与人地体有可靠的焊接长度,其人地电阻不大于10Ω。
5.3雨季施工用电安全措施
(1)机电设备应采取防雨、防淹措施,安放位置必须合理;(2)横穿路面的电线(缆)必须挖沟、穿设绝缘皮管再外套钢管通过;(3)施工现场末级配电箱内漏电开关动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。手持工具漏电动作电流应不大于15mA;(4)碘钨灯用铁架的应做好保护接零,所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关;(5)电气设备,配电系统要定期检查,做好检查、检修记录;(6)做好电工、抽水作业、电焊作业人员进行安全教育。
6配电装置安装技术要求
6.1系统要求
(1)TN-S系统中保护零线与工作零线应分开敷设;(2)工作接地电阻不得大于4Ω,所有重复接地电阻不得大于10Ω;(3)配电箱要防雨防潮,固定安装的配电箱底面离地高度1.4—1.6m,移动箱底面离地0.8—1.6m;(4)在配电房处及分配电箱处必须重复接地,接地电阻不大于10Ω。
6.2电缆敷设要求
(1)在室外施工的电缆如果直接埋地敷设,埋地深度应大于0.7m,电缆上、下铺设的细砂应大于50mm厚,且要覆盖硬质保护层;(2)电缆穿越易受机械损伤的场所必须加设保护套管;(3)埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应有防水措施。
7施工现场安全用电技术措施
(1)施工现场维修、安装临时用电,要由持证的专业电工操作;(2)电气操作人员要正确佩戴安全保护用品;(3)停电操作程序:开关箱—分配电箱—总配电箱。送电操作程序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;(4)电器设备及配电装置检修,不得带电作业,并悬挂"禁止合闸"标示牌,穿戴好专业防护用品。
8.电气防火措施
(1)配电箱内禁止放置易燃品;(2)在电气装置和线路相对集中的场所应配备灭火器材,并应禁止烟火;(3)配电箱四围应设置围栏防护,挂上警示标志牌,配置砂箱或干粉灭火器材。
9.制定应急用电预案
(1)触电应急预案。应根据现场用电设施的布置情况,制定相应的防止触电的基本措施,要包含有对于经常带电设备与偶然带电设备的防护,根据电气设备的性质、运行条件及周围环境,求保证能防意外的接触、意外的接近或不可能接触。并制定检查、修理作业时的防护措施与办法。还要制定一旦有人遭受电击后,能够对其施行正确的紧急救护的正确方法与措施,并要进行演练。
(2)用电应急预案。应考虑到市网供电偶有断电情况发生,有重要
施工需求(如连续的大面积砼浇铸、地下排水等)不能停顿者,要针对性地准备另一套供电电源或自备一套发电机组,供主要关键设备临时急用。
10.结束语
施工现场临电组织设计是整个工程的施工组织设计中的不可缺少的一部分。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-01-28   |  显示全部楼层      

2

浅析建筑施工现场临时用电施工组织设计

六酱33

中国  | 建筑电气

3 关注

394 粉丝

135 发帖

63 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20